11.3 电缆成端安装
11.3.1 当测量室的地板洞为上线槽时,所布放的电缆成端应与相对应的总配线架对直,并应绑扎固定。
11.3.2 总配线架每一直列成端电缆的条数应符合设计规定,且每一直列安装的设备应一次装齐。成端电缆把线应单条依次出线,一条以上的成端电缆不得在同一位置同时出线,或齐头并进交错出线。
11.3.3 全塑成端电缆把线绑扎应符合下列规定:
1 全色谱的成端电缆应按照色谱、色带的编排次序出线,不得颠倒或错接。
2 把线的出线位均匀,应与端排对应,出线的余弯一致并绑扎成Z形弯,规格尺寸应符合总配线架的尺寸要求(图11.3.3)。
3 成端电缆把线的绑扎应整齐、牢固、线对顺直、尺寸准确,线对应直接与总配线架保安接线排的端子连接,中间芯线不得有接头。
4 成端电缆的把线宜用蜡麻线绑扎或用扎带绑扎,再缠裹塑料带。Z形弯应用网套或尼龙扎带束拢。
5 成端电缆把线的备用线宜放在该百对线的末端。
	
图11.3.3 成端把线绑扎示意图
1-PVC带;2-扎带;3-网套;4-Z形弯;5-回转型保安接线排
11.3.4 成端电缆把线在总配线架上的绑扎位置应符合下列规定:
1 成端电缆把线出线面应平行于总配线架直列端子板进线孔。
2 各列的成端电缆线把出线面与直列安装扁钢之间距离应保持一致。
3 在原有总配线架上新作直列成端电缆的,其绑扎方法、位置、式样应与原直列成端相同。
11.3.5 总配线架直列安装的设备,其程式、数量、位置应符合设计要求。
11.3.6 总配线架直列设备与成端电缆的连接应符合下列规定:
1 A、B端子上的电缆线不应颠倒连接。
2 卡接模块的电缆线应卡接牢固,绕接式电缆线的绕接不应少于7圈,焊接的电缆线焊接处应光洁均匀。
11.3.7 测量室内成端电缆的引入孔洞应使用非燃烧材料严密封堵。
11.3.8 成端电缆屏蔽层连接线应可靠接至总配线架铁架的保护接地端子。
11.3.9 成端电缆接头应符合下列规定:
1 成端电缆接头的位置、分歧的形式及接头制作的工艺应符合设计要求。一个电缆成端头的分歧成端电缆数目,不宜超过3列。
2 成端电缆接头的芯线接续应按“一字型”接续。
3 成端电缆接头的放置可采取纵式(直立式)或横式(水平式)。应做到横平、竖直;全部纵式成端接头的上口及下口应分别在一条水平线上,排列整齐;横式成端接头除应符合一般接头要求外,接头应放置在搁架中央部位,允许偏差为±10mm;成端电缆接头应做到外形美观、整洁,装饰漆道的宽度、高度应一致。
顶部
- 上一节:11.2 光缆成端安装
 - 下一节:12 光(电)缆测试
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 器材检验
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 光缆单盘检验
 - 3.3 电缆单盘检验
 - 3.4 电杆检验
 - 3.5 硅芯塑料管及配件检验
 - 3.6 镀锌钢绞线及铁件检验
 - 3.7 接头盒及接头护套检验
 - 3.8 电缆接线子检验
 - 3.9 配线架检验
 - 3.10 交接箱检验
 - 3.11 微管、微管束、管缆及微管附件检验
 - 3.12 其他线路器材的检验
 - 4 线路路由
 - 5 土(石)方
 - 5.1 挖掘光(电)缆沟及坑洞
 - 5.2 回填土
 - 6 架空杆路
 - 6.1 立杆
 - 6.2 接杆
 - 6.3 杆根装置
 - 6.4 拉线
 - 6.5 撑杆
 - 6.6 号杆
 - 6.7 架空吊线
 - 7 光(电)缆敷设
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 敷设直埋光(电)缆
 - 7.3 敷设架空光(电)缆
 - 7.4 敷设墙壁光(电)缆
 - 7.5 敷设管道光(电)缆
 - 7.6 敷设水底光(电)缆
 - 7.7 引上光(电)缆
 - 7.8 敷设微管微缆
 - 7.9 硅芯塑料管道的敷设与安装
 - 7.10 硅芯管道人(手)孔的建筑安装
 - 8 线路保护与防护
 - 8.1 预埋管及铺砖、盖板、水泥砂浆袋
 - 8.2 坡坎加固与防护
 - 8.3 水底光(电)缆保护
 - 8.4 杆路、拉线、吊线及架空线路保护
 - 8.5 硅芯塑料管道的防护
 - 8.6 标石与标志牌
 - 8.7 防强电
 - 8.8 防雷
 - 8.9 其他防护要求
 - 9 光(电)缆交接箱与分线设备
 - 9.1 光(电)缆交接箱安装
 - 9.2 分线设备的安装
 - 10 光(电)缆接续
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 光缆的接续与封装
 - 10.3 电缆的接续与封装
 - 11 光(电)缆进局及成端
 - 11.1 敷设安装局内光(电)缆
 - 11.2 光缆成端安装
 - 11.3 电缆成端安装
 - 12 光(电)缆测试
 - 12.1 光缆测试
 - 12.2 电缆测试
 - 13 竣工文件编制
 - 14 工程验收
 - 14.1 随工检验
 - 14.2 工程初验
 - 14.3 工程试运行
 - 14.4 工程终验
 - 附录A 铜芯全塑电缆单盘及全程检验指标
 - 附录B 避雷线接地电阻要求及延伸线(地下部分)长度
 - 附录C 光(电)缆吊线及其他设备的接地电阻值要求
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录D 架空光(电)缆线路吊线原始安装垂度
 - 附录E 光缆线路中继段测试记录表
 - 附录F 气塞气压允许下降值
 - 附录G 全塑电缆在24小时内允许下降的气压标准
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475