目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录A 垫铁
A.0.1 斜垫铁的材料可采用普通碳素钢;平垫铁的材料可采用普通碳素钢或铸铁。
A.0.2 斜垫铁和平垫铁的制作应符合下列要求:
1 规格和尺寸,应符合表A.0.2的规定(图A.0.2);
	
	
2 斜垫铁的斜度宜为1/10~1/20;振动或精密设备的垫铁斜度可为1/40;
3 垫铁的表面粗糙度,应符合图A.0.2所示的规定。
A.0.3 釆用斜垫铁时,宜与同代号的平垫铁配合使用。
	A.0.4  斜垫铁应成对使用,成对的斜垫铁应釆用同一斜度。
	 
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:8 工程验收
 - 下一节:附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 施工条件
 - 3 放线、就位、找正和调平
 - 4 地脚螺栓、垫铁和灌浆
 - 4.1 地脚螺栓
 - 4.2 垫铁
 - 4.3 灌浆
 - 5 装配
 - 5.1 基本规定
 - 5.2 联接与紧固
 - 5.3 联轴器装配
 - 5.4 离合器、制动器装配
 - 5.5 滑动轴承装配
 - 5.6 滚动轴承装配
 - 5.7 传动带、链条和齿轮装配
 - 5.8 密封件装配
 - 6 液压、气动和润滑管道的安装
 - 6.1 管子的准备
 - 6.2 管道的焊接
 - 6.3 管道安装
 - 6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
 - 6.5 管道的压力试验与涂漆
 - 7 试运转
 - 7.1 试运转的条件
 - 7.2 电气和操作控制系统调试
 - 7.3 润滑系统调试
 - 7.4 液压系统调试
 - 7.5 气动、冷却系统调试
 - 7.6 加热系统调试
 - 7.7 机械设备动作试验
 - 7.8 整机空负荷试运转
 - 8 工程验收
 - 附录A 垫铁
 - 附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
 - 附录C 压浆法垫铁的放置
 - 附录D 金属表面的除锈方法
 - 附录E 装配件与管道的清洗
 - 附录F 螺栓联接刚度和预紧力
 - 附录G 过盈配合的压入力及温度计算
 - 附录H 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量与计算
 - 附录J 管道冲洗清洁度等级
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475