4.2 垫铁
4.2.1 找正调平机械设备用的垫铁,应符合随机技术文件的规定;无规定时,宜按本规范附录A的规定制作和使用。
4.2.2 当机械设备的载荷由垫铁组承受时,垫铁组的安放应符合下列要求:
1 每个地脚螺栓的旁边应至少有一组垫铁;
2 垫铁组在能放稳和不影响灌浆的条件下,应放在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方;
3 相邻两垫铁组间的距离,宜为500~1000mm;
4 设备底座有接缝处的两侧,应各安放一组垫铁;
5 每一垫铁组的面积,应符合下式的要求:
	
式中 A——每组垫铁的面积(mm2);
Q1——设备等加在垫铁组上的载荷(N);
Q2——地脚螺栓拧紧时在垫铁组上产生的载荷(N);
R——基础或地坪混凝土的抗压强度(MPa),可取混凝土设计强度;
n——垫铁组的组数;
C——安全系数,宜取1.5~3。
6 地脚螺栓拧紧时,在垫铁组上产生的载荷可按下式计算:
Q2=0.785d2[σ]n1 (4.2.2-2)
式中 d——地脚螺栓直径(mm);
n1——地脚螺栓数量;
[σ]——地脚螺栓材料的许用应力(MPa)。
4.2.3 垫铁组的使用,应符合下列要求:
1 承受载荷的垫铁组,应使用成对斜垫铁;
2 承受重负荷或有连续振动的设备,宜使用平垫铁;
3 每一垫铁组的块数不宜超过5块;
4 放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间;
5 垫铁的厚度不宜小于2mm;
6 除铸铁垫铁外,各垫铁相互间应用定位焊焊牢。
4.2.4 每一垫铁组应放置整齐平稳,并接触良好。机械设备调平后,每组垫铁均应压紧,并应用手锤逐组轻击听音检查。对高速运转机械设备的垫铁组,当采用0.05mm塞尺检查垫铁之间和垫铁与设备底座面之间的间隙时,在垫铁同一断面两侧塞入的长度之和不应大于垫铁长度或宽度的1/3。
4.2.5 机械设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘;平垫铁宜露出10~30mm;斜垫铁宜露出10~50mm。垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。
4.2.6 安装在金属结构上的设备调平后,其垫铁均应与金属结构用定位焊焊牢。
4.2.7 机械设备用螺栓调整垫铁(图4.2.7)调平时,应符合下列要求:
	
1 螺纹部分和调整块滑动面上应涂以耐水性较好的润滑脂;
2 调平应采用升高升降块的方法,当需要降低升降块时,应在降低后重新再作升高调整;调平后,调整块应留有调整的余量;
3 垫铁垫座应用混凝土灌牢,但混凝土不得灌入其活动部分。
4.2.8 机械设备采用调整螺钉(图4.2.8)调平时,应符合下列要求:
	
1 不作永久性支承的调整螺钉在设备调平后,设备底座下应用垫铁垫实,再将调整螺钉松开;
2 调整螺钉支承板的厚度宜大于调整螺钉的直径;
3 调整螺钉的支承板应水平、稳固地放置在基础面上,其上表面水平度偏差不应大于1/1000;
4 作永久性支承的调整螺钉伸出机械设备底座底面的长度,应小于调整螺钉直径。
4.2.9 机械设备釆用无垫铁安装施工时,应符合下列要求:
1 应根据机械设备的质量和底座的结构,确定临时支撑件或调整螺钉的位置和数量;
2 当机械设备底座上设有安装用的调整螺钉时,其调整螺钉支承板的安放应符合本规范第4.2.8条的有关要求;
3 灌浆层宜采用补偿收缩混凝土,应将灌浆层捣实,应在灌浆层达到设计强度的75%以上时,取出临时支撑件或松掉调整螺钉,并应复测机械设备的安装水平,且将临时支撑件的空隙用砂浆填实。
4.2.10 当采用座浆法放置垫铁时,座浆混凝土配制及垫铁的放置,宜符合本规范附录B的规定。
4.2.11 当采用压浆法放置垫铁时,垫铁的放置宜符合本规范附录C的规定。
4.2.12 机械设备釆用减震垫铁调平时,应符合下列要求:
1 基础或地坪应符合随机技术文件规定;基础或地坪的高低差,不得大于减震垫铁调整量的30%~50%;放置减震垫铁的部位应平整;
2 减震垫铁可按机械设备要求釆用无地脚螺栓或胀锚地脚螺栓固定;
3 机械设备调平时,各减震垫铁的受力应均匀,在其调整范围内应留有余量,调平后应将螺母锁紧;
	    4  采用橡胶垫型减震垫铁时,机械设备调平并经过7~14d后,应再次调平。
	 
4.2.1 垫铁的种类很多,机械设备安装要求的垫铁也各不相同。本节主要推荐一般用的斜垫铁、平垫铁、成对斜垫铁、螺栓调整垫铁、调整螺钉、减震垫铁和无垫铁安装的技术要求。本条的目的是说明找正调平用的垫铁应按各类机械设备安装规范、设计或随机技术文件的要求放置,如无规定则按本节的规定执行。各类机械设备安装规范中,只需要将本规范没有规定的和不同的技术要求写入相应规范即可。原规范钩头成对斜垫铁因加工复杂,安装现场很少使用故取消。
	4.2.2  原规范4.2.2条中第四款关于计算垫铁面积的公式有误,本次根据我国法定计量单位标准重新做了更正,并与原规范第五款顺序对调,方便阅读。本条6款Q2的计算公式中的0.785由
进行转换计算。
4.2.3 本条参照原规范4.2.4条内容未作修改,为现场使用方便,重新将文字进行了编排。
4.2.4 垫铁组的接触好坏一般都用锤轻击听音检查。按高速透平鼓风机等的需要增加了0.05mm塞尺检查接触情况的技术要求。
4.2.5 条文中规定“…超过设备地脚螺栓的中心”目的是使设备底座受力均匀。
4.2.6 规定与金属结构用定位焊焊牢,是防止垫铁移动和脱落。
4.2.7 螺栓调整垫铁的型式种类很多,如球面型、长柄、短柄等,但使用量较多的为本条中所列的型式,故以其为代表规定有关的技术要求。
4.2.8 不作永久支承的调整螺钉调平后,松开的目的是使垫铁承受机械设备的质量,防止螺钉变形;作永久支撑的调整螺钉,伸出长度过长,可能发生变形。
4.2.9 无垫铁安装法在实际施工中有许多地方运用,为保证机械设备底座与设备基础接触紧密,灌浆层质量好坏决定于采用补偿收缩混凝土及灌浆的饱满程度。在施工中补偿收缩混凝土或微膨胀混凝土的检验和材料选用应参照国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《水泥基灌浆材料施工技术规程》YB/T 9261、《低热微膨胀水泥》GB 2938及《无收缩快硬硅酸盐水泥》ZBQ 11009相关标准的要求执行。本条中的临时支撑件主要指临时垫铁和小型千斤顶。
4.2.10、4.2.11 这两条是安装大型精密设备行之有效的经验总结。座浆法在冶金系统轧钢设备安装中运用较多。压浆法在机械系统大型精密机床采用螺栓调整垫铁中运用较多。
4.2.12 设备采用减震垫铁可用作临时安装,也可作永久性安装,大多用于无地脚螺栓安装的机械设备。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 施工条件
 - 3 放线、就位、找正和调平
 - 4 地脚螺栓、垫铁和灌浆
 - 4.1 地脚螺栓
 - 4.2 垫铁
 - 4.3 灌浆
 - 5 装配
 - 5.1 基本规定
 - 5.2 联接与紧固
 - 5.3 联轴器装配
 - 5.4 离合器、制动器装配
 - 5.5 滑动轴承装配
 - 5.6 滚动轴承装配
 - 5.7 传动带、链条和齿轮装配
 - 5.8 密封件装配
 - 6 液压、气动和润滑管道的安装
 - 6.1 管子的准备
 - 6.2 管道的焊接
 - 6.3 管道安装
 - 6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
 - 6.5 管道的压力试验与涂漆
 - 7 试运转
 - 7.1 试运转的条件
 - 7.2 电气和操作控制系统调试
 - 7.3 润滑系统调试
 - 7.4 液压系统调试
 - 7.5 气动、冷却系统调试
 - 7.6 加热系统调试
 - 7.7 机械设备动作试验
 - 7.8 整机空负荷试运转
 - 8 工程验收
 - 附录A 垫铁
 - 附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
 - 附录C 压浆法垫铁的放置
 - 附录D 金属表面的除锈方法
 - 附录E 装配件与管道的清洗
 - 附录F 螺栓联接刚度和预紧力
 - 附录G 过盈配合的压入力及温度计算
 - 附录H 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量与计算
 - 附录J 管道冲洗清洁度等级
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475