7.6 加热系统调试
7.6.1 电加热系统的调试,应符合下列要求:
1 电路的相间和对地绝缘电阻值,不应小于1MΩ;
2 电加热系统的高温、过流保护应调整至规定的范围,且其动作和显示均应正确、灵敏、可靠;
3 在额定负荷下,应按低、中、高温进行加热试验;达到设定的加热温度后持续加热时间,低、中温不应少于30min,高温不应少于1h;
4 加热系统的手动调节和自动调节,其实测温度与调节温度显示值的允许偏差,宜为调节温度显示值的±3%。
7.6.2 蒸汽加热系统的调试,应符合下列要求:
1 在额定负荷下系统的保温和绝热层表面温度,不应高于设计的规定;
2 高温和高压的安全保护应调整至规定的保护范围,其动作应正确、灵敏、可靠;
3 在额定负荷下应按低、中、高温进行加热试验;达到设定的加热温度后,持续加热时间,低、中温不应少于1h,高温不应少于2h;
	    4  加热系统的手动调节和自动调节,其实测温度与调节温度显示值的允许偏差,宜为调节温度显示值的±5%。
	 
在这次修订中加热系统的检查调试为增补的内容。加热系统大多采用电加热或蒸汽加热两种方式,现按常规的电加热和蒸汽加热系统的调试分别作出规定。