4.3 灌浆
4.3.1 预留地脚螺栓孔或机械设备底座与基础之间的灌浆,其配制、性能和养护应符合国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119-2003和《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55-2000的有关规定。
4.3.2 预留地脚螺栓孔灌浆前,灌浆处应清洗洁净;灌浆宜采用细碎石混凝土,其强度应比基础或地坪的混凝土强度高一级;灌浆时应捣实,不应使地脚螺栓歪斜和影响机械设备的安装精度。
4.3.3 灌浆层厚度不应小于25mm。但用于固定垫铁或防止油、水进入的灌浆层,其厚度可小于25mm。
4.3.4 灌浆前应敷设外模板。外模板至设备底座外缘的间距(图4.1.1)不宜小于60mm;模板拆除后,表面应进行抹面处理。
	4.3.5  当机械设备底座下不需全部灌浆,且灌浆层需承受设备负荷时,应设置内模板(图4.1.1)。
	 