6.5 管道的压力试验与涂漆
6.5.1 管道的压力试验,应符合下列要求:
1 压力试验应在管路冲洗合格后进行;
2 管道的试验压力和试验介质,应符合表6.5.1的规定;
	
3 试压时应先缓慢升压至工作压力检查管道无异常后,再升到试验压力,应保持压力10min,然后降至工作压力,检查焊缝、接口和密封处等,均不得有渗漏、变形现象。
6.5.2 液压系统压力试验时,应将系统内的泵、伺服阀、比例阀、压力传感器、压力继电器和蓄能器脱开。
6.5.3 管道的涂漆,应符合下列要求:
1 管道涂防锈漆前,应除净管道外壁的铁锈、焊渣、油垢及水分等;
2 管道涂漆应经试压且符合本规范第6.5.1条要求后进行;
3 涂漆工作宜在5~40℃的环境温度下进行,涂漆后宜自然干燥;未干燥前应采取防冻、防雨、防污、防尘措施;
4 管道的涂漆颜色和涂层厚度应符合设计规定;涂层应均匀、完整,无损坏和漏涂;
	    5  涂层应附着牢固、并应无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。
	 
原规范中没有试压的规定,现参照国家现行标准《重型机械通用技术条件 配管》JB/T 5000.11增加这一节。