7.2 电气和操作控制系统调试
7.2.1 机械设备的内部接线和外部接线,应正确无误;保护接地应有明显标志,并不得在柜内与电源中性线直接相接。
7.2.2 电器设备的绝缘电阻应符合随机技术文件的规定;测量时所选用的兆欧表的电压,应符合被测绝缘电阻的要求,并应断开有关电路及元件等措施。
7.2.3 输入电源的电压及频率,设备的变压器、变频器和整流器等输入与输出的交流和直流电压,应符合随机技术文件的规定。
7.2.4 电气系统的过电压、过电流、欠电压保护和保护熔断器的规格、容量等,应符合设计规定,并应将其调整和整定至规定的保护范围之内。
7.2.5 主轴驱动单元电动机的旋转方向、制动功能,应与操纵控制方向和制动要求相符合。
7.2.6 操作控制系统单独模拟试验,应符合下列要求:
1 每一操作控制单元或控制回路,其动作程序及技术要求,应符合机械设备生产工艺的规定,且应正确、灵敏和可靠;
2 与机械设备生产工艺相关的讯号、显示、联锁、启动、运行、停止、制动等,应正确、灵敏和可靠;
3 手动操纵每一动作应连续重复操纵5~7次,其动作应正确无误;
4 半自动操纵应连续进行3个循环,其动作应正确无误;
5 全自动操纵应连续进行不少于2个循环,其动作应正确无误。
7.2.7 机械设备的数控系统的试验,应符合下列要求:
1 使用的数控指令或数控带,应符合随机技术文件的规定;
2 按随机技术文件要求输入数控指令,其输入、输出、讯号、显示、联锁、启动、运行、速度、停止和制动等,均应正确、灵敏和可靠;
	    3  按随机技术文件规定试验其供电故障、功能故障、短路和过载保护等,应符合规定的技术要求。
	 
本节参照《数控机床直流主轴驱动单元 通用技术条件》JB/T 10269、《机床数控系统通用技术条件》JB/T 8832和原规范第7.0.3条修订。本节仅规定机械设备安装工程试运转中电气动力和操作控制系统的检查和调整试验的技术要求,更具体的安装与调试的技术要求均不在本规范和各类机械设备安装规范中规定,而在国家现行标准《电气设备安装工程施工及验收规范》YBJ 217中具体规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.1 试运转的条件
 - 下一节:7.3 润滑系统调试
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 施工条件
 - 3 放线、就位、找正和调平
 - 4 地脚螺栓、垫铁和灌浆
 - 4.1 地脚螺栓
 - 4.2 垫铁
 - 4.3 灌浆
 - 5 装配
 - 5.1 基本规定
 - 5.2 联接与紧固
 - 5.3 联轴器装配
 - 5.4 离合器、制动器装配
 - 5.5 滑动轴承装配
 - 5.6 滚动轴承装配
 - 5.7 传动带、链条和齿轮装配
 - 5.8 密封件装配
 - 6 液压、气动和润滑管道的安装
 - 6.1 管子的准备
 - 6.2 管道的焊接
 - 6.3 管道安装
 - 6.4 管道的酸洗、冲洗与吹扫
 - 6.5 管道的压力试验与涂漆
 - 7 试运转
 - 7.1 试运转的条件
 - 7.2 电气和操作控制系统调试
 - 7.3 润滑系统调试
 - 7.4 液压系统调试
 - 7.5 气动、冷却系统调试
 - 7.6 加热系统调试
 - 7.7 机械设备动作试验
 - 7.8 整机空负荷试运转
 - 8 工程验收
 - 附录A 垫铁
 - 附录B 座浆混凝土配制及垫铁的放置
 - 附录C 压浆法垫铁的放置
 - 附录D 金属表面的除锈方法
 - 附录E 装配件与管道的清洗
 - 附录F 螺栓联接刚度和预紧力
 - 附录G 过盈配合的压入力及温度计算
 - 附录H 联轴器装配两轴心径向位移和两轴线倾斜的测量与计算
 - 附录J 管道冲洗清洁度等级
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475