11.1 一般规定
11.1.1 乳制品加工过程中,特定原料、半成品和成品品质和质量的保证,应按工艺品控要求,通过制冷的方法保持适当的低温。
11.1.2 乳制品厂用冷的确定应根据乳制品在生产过程中的收储、加工过程中的冷却、冻结和乳制品的冷藏等工艺要求计算确定。
11.1.3 乳制品厂冷库设计应做到技术先进、经济合理、安全适用、节约能源。
11.1.4 乳制品厂冷库设计除应符合本规范规定外,尚应符合现行国家标准《冷库设计规范》GB 50072的有关规定。
11.1.1 乳制品在生产过程中用常见的用冷内容:
(1) 乳制品在加工过程中的冷却:
1) 原料乳冷却:原料乳运至加工厂收纳后,迅速冷却至2℃~6℃后贮存待用;
2) 巴氏杀菌乳生产中的冷却:乳杀菌后迅速冷却至2℃~6℃;
3) 乳粉喷雾干燥冷却床用冷。
4) 冰淇淋混合料冷却:冰淇淋料杀菌后冷却至0℃~4℃;
5) 冰淇淋料成熟:冰淇淋料在冷却后在0℃~4℃条件下成熟8h以上。
(2) 乳制品在加工过程中的冻结:
1) 冰淇淋凝冻:-3℃以下;
2) 冰淇淋速冻硬化:-33℃以下。
(3) 乳制品的冷藏:
1) 巴氏杀菌乳冷库:2℃~10℃;
2) 发酵乳冷库:2℃~8℃;
3) 冰淇淋冷库:-23℃以下。
说明 返回
顶部
- 上一节:11 制冷
 - 下一节:11.2 乳制品收储、加工、储藏中的制冷
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 厂址选择及总平面布置
 - 3.1 厂址选择址选择
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 主要技术经济指标
 - 4 工艺
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 生产工艺
 - 4.3 主要工艺技术数据
 - 4.4 主要生产设备的选择
 - 4.5 车间布置
 - 4.6 车间卫生
 - 4.7 人员净化
 - 4.8 物料净化
 - 4.9 车间管道
 - 4.10 设备安装
 - 5 建筑结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 安全防火与疏散
 - 5.3 车间防腐蚀
 - 5.4 车间卫生及各区域装饰要求
 - 5.5 结构设计的一般规定
 - 5.6 荷载
 - 5.7 地基及基础
 - 6 给水排水
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 给水
 - 6.3 循环冷却水
 - 6.4 消防
 - 6.5 排水
 - 7 电气
 - 7.1 供电
 - 7.2 电力和照明
 - 7.3 弱电
 - 7.4 仪表及自动控制
 - 7.5 线路敷设
 - 8 热力
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供热
 - 9 供气
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 压缩空气、氮气制备及二氧化碳供应
 - 10 采暖通风与空气调节
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 室内温、湿度要求
 - 10.3 采暖
 - 10.4 通风
 - 10.5 空气调节
 - 10.6 防烟与排烟
 - 11 制冷
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 乳制品收储、加工、储藏中的制冷
 - 11.3 冷库设计
 - 11.4 冷媒压缩机和辅助设备的选择、安全保护及自动控制
 - 11.5 制冷系统及管道
 - 12 辅助设施
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 维修间
 - 12.3 仓库、堆场
 - 12.4 化验室
 - 13 环境保护
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 污水处理及综合利用
 - 13.3 废气、废渣及污泥处理
 - 13.4 噪声防治
 - 14 节能
 - 14.1 节能原则
 - 14.2 节能措施
 - 14.3 综合能耗
 - 15 安全及工业卫生
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475