4.5 车间布置
4.5.1 车间设置应按功能分区,车间布置应包括生产区、辅助生产区及人员净化设施。贮存巴氏杀菌乳、需要冷藏的调制乳、发酵乳、冰淇淋等低温制品,应按工艺条件要求设置冷库。
4.5.2 生产车间设置应按工艺流程,有序而整齐的布置;并应按生产操作需要和生产操作区域清洁度的要求进行分隔。
4.5.3 在相同级别作业区内,宜按工艺流程将相关设备集中布置。生产操作和储存的区域不得用作非本区域内工作人员的通道。
4.5.4 乳制品生产车间宜以单层建筑为主,局部多层,应方便原、辅材料及产品的搬运。
4.5.5 乳制品生产车间应具有良好的朝向、采光和通风,当自然采光和通风不能满足要求时,应采用人工采光和机械通风。
4.5.6 乳制品生产车间的设备布置应满足生产工艺流程的要求,布置紧凑,检修方便。应有生产操作和设备拆卸清洗的区域。工程设计时应考虑大型设备安装的进出位置。
4.5.7 工艺布局应防止人流和物流之间的交叉,进出车间的人流和物流通道应分开设置。
4.5.8 生产设备布置,应充分利用物料位差输送到下道工序。
4.5.9 荷载较大的设备宜布置在底层,噪声或震动大的设备应集中布置,并应采取消音减震措施。
4.5.10 乳制品厂应设置专门的危险品存放间或危险品库,并应符合现行国家标准《常用化学危险品贮存通则》GB 15603的有关规定。
4.5.11 收乳工序的布置应符合下列要求:
1 收乳工序应有利于原料乳运输车辆通行,宜布置在车间一层。
2 室外应有原料乳运输车辆停放与周转的场地,环境应清洁,不宜积水和扬尘。
3 应配置原料乳计量、质量验收场所及相应的仪器设备。
4 应配置原料乳运输容器的清洗设施。
4.5.12 大型贮乳罐宜布置在一层。
4.5.13 大型净乳机、离心分离机等设备应留有维修、起吊空间和地面排水口。
4.5.14 收乳、贮乳和预处理工序宜集中布置或邻近布置,并应保证室内通风良好。
4.5.15 杀菌与浓缩工序应具有良好的通风条件与排水措施。
4.5.16 乳粉干燥设备布置区域内应干燥、通风、空气清洁,宜维持室内正压。
4.5.1 车间设置按功能分设区域,便于有序布局和生产管理;将相关设备集中设置,组成工序,有利于技术管理。生产区布置一般包括收乳、原料预处理、加工、灌装、半成品贮存及成品包装等;辅助生产区布置一般包括检验室、原辅料仓库、材料仓库、成品仓库等。人员净化设施主要有更衣室及盥洗消毒室、卫生间等。
4.5.2 生产车间按照工艺流程布局有利于设备、管道的布置,减少连接管道浪费,且能降低能耗及物耗。对清洁要求不同生产操作区的合理布局或分隔,有利交叉污染的防治。
4.5.3 按照车间卫生级别,将同一级别的相关设备集中布置,可方便联系,连接管道短,管道阻损少,各种输送设备能耗低。在同一个卫生级别的区域内,不是本工序的工作人员不宜借道本区域的生产操作或存储区域。
4.5.4 乳制品生产车间进、出物料的吞吐量大,单层建筑较为便利。为减少占地面积,局部可采用二层或多层,如浓缩间、喷雾干燥间、干混间等。
4.5.5 乳制品厂以自然采光和自然通风为主,为适应自然采光与自然通风的需要,应依据常年主导风向布置建筑物,建筑物一般南北向布置。车间框架部分跨度不宜过大,轻钢部分宜采用合适的大跨度;一般框架部分层高不低于4.5m,轻钢部分不低于5.0m,应比设备高1.5m以上,并留有维修空间;车间内为方便操作,应尽可能减少结构柱。
乳制品生产中,散发热量较大的生产设备,主要是浓缩设备与喷雾干燥设备,布置时,要考虑操作人员有良好的通风条件。
4.5.6 车间内生产设备之间、生产设备与墙柱之间应留有操作、检修、清理的必须宽度,使车间布置整齐美观,便于操作管理、维修保养和清洁卫生。不能就地检修的设备应考虑检修搬运通道,楼板设吊装孔,底层设通道门。
4.5.7 人流与物流应分开进出车间,确保生产安全和卫生,确保产品质量。
4.5.8 生产过程中上下工序间的物料转移可采用操作平台或楼层的高度位差自流达到,如牛乳杀菌后流入灌装机、喷雾干燥塔出来的乳粉进入包装机等,减少泵或乳粉输送设备的设置,节约投资费用与日常动力消耗。
4.5.9 荷载大的设备布置在底层。噪声或震动大的设备分别集中布置,便于隔声、减震处理。
4.5.11 原料乳的运输容器是乳槽车与乳桶,在原料乳收纳时,都有与外界空气接触的可能,环境清洁是减少污染的重要条件,要求收乳工序室外地坪平整,不起尘土,避免积水飞溅和尘土飞扬。
原料乳的质量保证至关重要,应按现行国家标准《食品安全国家标准 生乳》GB 19301验收,在收乳工序应配有专门的仪器仪表,并留有实施验收手续所需要的位置。
原料运输容器,原料乳被收纳后,应立即予以清洗并消毒,使容器在返程中不致因有残剩乳滴而繁殖微生物,影响后一批原料乳的质量。
4.5.12 贮乳设备体积大、自重大,在装满牛乳后荷载更大,宜布置在底层。
4.5.13 净乳机与离心分离机的转钵是该设备的重要部件,自重大,每天使用结束后,应彻底清洗干净,转钵的拆卸须使用起重葫芦,其导轨的安装、转钵清洗场地与排水,需要完整地考虑,合理布置。
4.5.14 收乳、贮乳和预处理工序是乳制品厂生产的原料准备阶段,生产条件相仿,因此可布置在同一间房;当需要分开布置时,应相邻紧靠,方便生产操作上的联系。
4.5.15 杀菌与浓缩室内比较潮湿,应具有良好的通风条件。
4.5.16 乳粉喷雾干燥塔布置区域保持通风、干燥、清洁,是为了保证喷雾干燥设备区域的空气质量,降低在生产、维护、检修过程中,外界空气对干燥设备内部的污染。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.4 主要生产设备的选择
 - 下一节:4.6 车间卫生
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 厂址选择及总平面布置
 - 3.1 厂址选择址选择
 - 3.2 总平面布置
 - 3.3 主要技术经济指标
 - 4 工艺
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 生产工艺
 - 4.3 主要工艺技术数据
 - 4.4 主要生产设备的选择
 - 4.5 车间布置
 - 4.6 车间卫生
 - 4.7 人员净化
 - 4.8 物料净化
 - 4.9 车间管道
 - 4.10 设备安装
 - 5 建筑结构
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 安全防火与疏散
 - 5.3 车间防腐蚀
 - 5.4 车间卫生及各区域装饰要求
 - 5.5 结构设计的一般规定
 - 5.6 荷载
 - 5.7 地基及基础
 - 6 给水排水
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 给水
 - 6.3 循环冷却水
 - 6.4 消防
 - 6.5 排水
 - 7 电气
 - 7.1 供电
 - 7.2 电力和照明
 - 7.3 弱电
 - 7.4 仪表及自动控制
 - 7.5 线路敷设
 - 8 热力
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供热
 - 9 供气
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 压缩空气、氮气制备及二氧化碳供应
 - 10 采暖通风与空气调节
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 室内温、湿度要求
 - 10.3 采暖
 - 10.4 通风
 - 10.5 空气调节
 - 10.6 防烟与排烟
 - 11 制冷
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 乳制品收储、加工、储藏中的制冷
 - 11.3 冷库设计
 - 11.4 冷媒压缩机和辅助设备的选择、安全保护及自动控制
 - 11.5 制冷系统及管道
 - 12 辅助设施
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 维修间
 - 12.3 仓库、堆场
 - 12.4 化验室
 - 13 环境保护
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 污水处理及综合利用
 - 13.3 废气、废渣及污泥处理
 - 13.4 噪声防治
 - 14 节能
 - 14.1 节能原则
 - 14.2 节能措施
 - 14.3 综合能耗
 - 15 安全及工业卫生
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475