目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
D.5 采用光度计检测高效过滤器效率
D.5.1 上游气溶胶应符合下列要求:
1 上游气溶胶喷雾量不应低于50mg/min;
2 计数中值粒径可为约0.4μm,质量中值粒径可为0.7μm,浓度可为10μg/L~90μg/L。
D.5.2 采用光度计检测高效过滤器效率可按下列步骤进行测试:
1 连接系统并运行:应将测试段严密连接至被测排风高效过滤风口,将气溶胶发生器及光度计分别连接至相应的气溶胶注入口及采样口,但不开启。然后开启排风系统风机,调整并测试确认被测过滤器风量,使其风量在正常运行状态下且不得超过其额定风量,稳定运行一段时间。
2 上、下游气溶胶浓度测试:应开启气溶胶发生器,测定此时的上游气溶胶浓度,气溶胶浓度满足测试需要时,则应将此时的气溶胶浓度设定为100%,测量此时过滤器下游与上游气溶胶浓度之比。应至少检测3min,读取每分钟内的平均读数。
D.5.3 应将下游各测点实测过滤效率计算平均值,作为被测过滤器的过滤效率测试结果。
D.5.4 被测高效空气过滤器实测光度计法过滤效率不低于99.99%时,应评定为符合标准。
顶部
- 上一节:D.4 采用粒子计数器检测高效过滤器效率
 - 下一节:本规范用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 生物安全实验室的分级、分类和技术指标
 - 3.1 生物安全实验室的分级
 - 3.2 生物安全实验室的分类
 - 3.3 生物安全实验室的技术指标
 - 4 建筑、装修和结构
 - 4.1 建筑要求
 - 4.2 装修要求
 - 4.3 结构要求
 - 5 空调、通风和净化
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 送风系统
 - 5.3 排风系统
 - 5.4 气流组织
 - 5.5 空调净化系统的部件与材料
 - 6 给水排水与气体供应
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 给水
 - 6.3 排水
 - 6.4 气体供应
 - 7 电气
 - 7.1 配电
 - 7.2 照明
 - 7.3 自动控制
 - 7.4 安全防范
 - 7.5 通信
 - 8 消防
 - 9 施工要求
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 建筑装修
 - 9.3 空调净化
 - 9.4 实验室设备
 - 10 检测和验收
 - 10.1 工程检测
 - 10.2 生物安全设备的现场检测
 - 10.3 工程验收
 - 附录A 生物安全实验室检测记录用表
 - 附录B 生物安全设备现场检测记录用表
 - 附录C 生物安全实验室工程验收评价项目
 - 附录D 高效过滤器现场效率法检漏
 - D.1 所需仪器、条件及要求
 - D.2 上游气溶胶验证
 - D.3 下游气溶胶均匀性验证
 - D.4 采用粒子计数器检测高效过滤器效率
 - D.5 采用光度计检测高效过滤器效率
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475