6.4 气体供应
6.4.1 生物安全实验室的专用气体宜由高压气瓶供给,气瓶宜设置于辅助工作区,通过管道输送到各个用气点,并应对供气系统进行监测。
6.4.2 所有供气管穿越防护区处应安装防回流装置,用气点应根据工艺要求设置过滤器。
6.4.3 三级和四级生物安全实验室防护区设置的真空装置,应有防止真空装置内部被污染的措施;应将真空装置安装在实验室内。
6.4.4 正压服型生物安全实验室应同时配备紧急支援气罐,紧急支援气罐的供气时间不应少于60min/人。
6.4.5 供操作人员呼吸使用的气体的压力、流量、含氧量、温度、湿度、有害物质的含量等应符合职业安全的要求。
6.4.6 充气式气密门的压缩空气供应系统的压缩机应备用,并应保证供气压力和稳定性符合气密门供气要求。
6.4.1 气瓶设置于辅助工作区便于维护管理,避免了放在防护区搬出时要消毒的麻烦。
6.4.2 本条是为了防止气体管路被污染,同时也使供气洁净度达到一定要求。
6.4.3 本条是关于防止真空装置内部污染和安装位置的要求。真空装置是实验室常用的设备,当用于三级、四级生物安全实验室时,应采取措施防止真空装置的内部被污染,如在真空管道上安装相当于高效过滤器效率的过滤装置,防止气体污染;加装缓冲瓶防止液体污染。要求将真空装置安装在从事实验活动的房间内,是为了避免将可能的污染物抽出实验区域外。
6.4.4 具有生命支持系统的正压服是一套高度复杂和要求极为严格的系统装置,如果安装和使用不当,存在着使人窒息等重大危险。为防意外,实验室还应配备紧急支援气罐,作为生命支持供气系统发生故障时的备用气源,供气时间不少于60min/人。实验室需要通过评估确定总备用量,通常可按实验室发生紧急情况时可能涉及的人数进行设计。
6.4.5 本条是为了保证操作人员的职业安全。
6.4.6 充气式气密门的工作原理是向空心的密封圈中充入一定压强的压缩空气使密封圈膨胀密闭门缝,为此实验室应提供压力和稳定性符合要求的压缩空气源,适用时还需在供气管路上设置高效空气过滤器,以防生物危险物质外泄。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 生物安全实验室的分级、分类和技术指标
 - 3.1 生物安全实验室的分级
 - 3.2 生物安全实验室的分类
 - 3.3 生物安全实验室的技术指标
 - 4 建筑、装修和结构
 - 4.1 建筑要求
 - 4.2 装修要求
 - 4.3 结构要求
 - 5 空调、通风和净化
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 送风系统
 - 5.3 排风系统
 - 5.4 气流组织
 - 5.5 空调净化系统的部件与材料
 - 6 给水排水与气体供应
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 给水
 - 6.3 排水
 - 6.4 气体供应
 - 7 电气
 - 7.1 配电
 - 7.2 照明
 - 7.3 自动控制
 - 7.4 安全防范
 - 7.5 通信
 - 8 消防
 - 9 施工要求
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 建筑装修
 - 9.3 空调净化
 - 9.4 实验室设备
 - 10 检测和验收
 - 10.1 工程检测
 - 10.2 生物安全设备的现场检测
 - 10.3 工程验收
 - 附录A 生物安全实验室检测记录用表
 - 附录B 生物安全设备现场检测记录用表
 - 附录C 生物安全实验室工程验收评价项目
 - 附录D 高效过滤器现场效率法检漏
 - D.1 所需仪器、条件及要求
 - D.2 上游气溶胶验证
 - D.3 下游气溶胶均匀性验证
 - D.4 采用粒子计数器检测高效过滤器效率
 - D.5 采用光度计检测高效过滤器效率
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475