D.4 采用粒子计数器检测高效过滤器效率
D.4.1 应采用粒径为0.3μm~0.5μm的测试粒子。
D.4.2 测试过程应保证足够的下游气溶胶测试计数。下游气溶胶测试计数不宜小于20粒。上游气溶胶最小测试浓度应根据预先确认的下游最小气溶胶浓度和过滤器最大允许透过率计算得出,且上游气溶胶最小测试计数不宜低于200000粒。
D.4.3 采用粒子计数器检测高效过滤器效率可按下列步骤进行测试:
1 连接系统并运行:应将测试段严密连接至被测排风高效过滤风口,将气溶胶发生器及激光粒子计数器分别连接至相应的气溶胶注入口及采样口,但不开启。然后开启排风系统风机,调整并测试确认被测过滤器风量,使其风量在正常运行状态下且不得超过其额定风量,稳定运行一段时间。
2 背景浓度测试:不得开启气溶胶发生器,应采用激光粒子计数器测量此时过滤器下游背景浓度。背景浓度超过35粒/L时,则应检查管道密封性,直至背景浓度满足要求。
3 上下游气溶胶浓度测试:应开启气溶胶发生器,采用激光粒子计数器分别测量此时过滤器上游气溶胶浓度Cu及下游气溶胶浓度Cd,并应至少检测3次。
D.4.4 试验数据处理应符合下列规定:
1 过滤效率测试结果的平均值应根据3次实测结果按下式计算:
	                           
	
	    2  置信度为95%的过滤效率下限值
可按下式计算:
	
D.4.5 被测高效空气过滤器在0.3μm~0.5μm间实测计数效率的平均值E以及置信度为95%的下限效率E95%min均不低于99.99%时,应评定为符合标准。
D.4.6 过滤器下游浓度无法达到20粒时,可采用下列方法:
1 首先应测试过滤器上游气溶胶浓度Cu,并应根据表D.4.4计算上游95%置信下限的粒子浓度Cu,95%min。
2 应根据上游95%置信下限的粒子浓度Cu,95%min和过滤器最大允许透过率(0.01%),计算下游允许最大浓度,再根据表D.4.4查得或计算下游允许最大浓度的95%置信下限浓度Cd,95%min。
3 测试过滤器下游气溶胶浓度Cd时,可适当延长采样时间,并应至少检测3次,计算平均值Cd。
	    4  Cd
顶部
- 上一节:D.3 下游气溶胶均匀性验证
 - 下一节:D.5 采用光度计检测高效过滤器效率
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 生物安全实验室的分级、分类和技术指标
 - 3.1 生物安全实验室的分级
 - 3.2 生物安全实验室的分类
 - 3.3 生物安全实验室的技术指标
 - 4 建筑、装修和结构
 - 4.1 建筑要求
 - 4.2 装修要求
 - 4.3 结构要求
 - 5 空调、通风和净化
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 送风系统
 - 5.3 排风系统
 - 5.4 气流组织
 - 5.5 空调净化系统的部件与材料
 - 6 给水排水与气体供应
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 给水
 - 6.3 排水
 - 6.4 气体供应
 - 7 电气
 - 7.1 配电
 - 7.2 照明
 - 7.3 自动控制
 - 7.4 安全防范
 - 7.5 通信
 - 8 消防
 - 9 施工要求
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 建筑装修
 - 9.3 空调净化
 - 9.4 实验室设备
 - 10 检测和验收
 - 10.1 工程检测
 - 10.2 生物安全设备的现场检测
 - 10.3 工程验收
 - 附录A 生物安全实验室检测记录用表
 - 附录B 生物安全设备现场检测记录用表
 - 附录C 生物安全实验室工程验收评价项目
 - 附录D 高效过滤器现场效率法检漏
 - D.1 所需仪器、条件及要求
 - D.2 上游气溶胶验证
 - D.3 下游气溶胶均匀性验证
 - D.4 采用粒子计数器检测高效过滤器效率
 - D.5 采用光度计检测高效过滤器效率
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475