9.1 一般规定
9.1.1 生物安全实验室的施工应以生物安全防护为核心。三级和四级生物安全实验室施工应同时满足洁净室施工要求。
9.1.2 生物安全实验室施工应编制施工方案。
9.1.3 各道施工程序均应进行记录,验收合格后方可进行下道工序施工。
9.1.4 施工安装完成后,应进行单机试运转和系统的联合试运转及调试,作好调试记录,并应编写调试报告。
9.1.1 三级和四级生物安全实验室是有负压要求的洁净室,除了在结构上要比一般洁净室更坚固、更严密外,在施工方面,其他要求与空调净化工程是基本一致的,为达到安全防护的要求,施工时一定要严格按照洁净室施工程序进行,洁净室主要施工程序参考图3。
	
9.1.2 生物安全实验室施工应根据不同的专业编制详细的施工方案,特别注意生物安全的特殊要求,如活毒废水处理设备、高压灭菌锅、排风高效过滤器、气密门、化学淋浴设备等涉及生物安全的施工方案。
9.1.3 各道施工程序均进行记录并验收合格后再进行下道工序施工,可有效地保证整体工程的质量。如出现问题,也便于查找原因。
9.1.4 生物安全实验室活毒废水处理设备、高压灭菌锅、排风高效过滤器、气密门、化学淋浴等设备的特殊性决定了各种设备单机试运转和系统的联合试运转及调试的重要性。