目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 结构要求
4.3.1 生物安全实验室的结构设计应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定。三级生物安全实验室的结构安全等级不宜低于一级,四级生物安全实验室的结构安全等级不应低于一级。
4.3.2 生物安全实验室的抗震设计应符合现行国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的有关规定。三级生物安全实验室抗震设防类别宜按特殊设防类,四级生物安全实验室抗震设防类别应按特殊设防类。
4.3.3 生物安全实验室的地基基础设计应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。三级生物安全实验室的地基基础宜按甲级设计,四级生物安全实验室的地基基础应按甲级设计。
4.3.4 三级和四级生物安全实验室的主体结构宜采用混凝土结构或砌体结构体系。
4.3.5 三级和四级生物安全实验室的吊顶作为技术维修夹层时,其吊顶的活荷载不应小于0.75kN/m2,对于吊顶内特别重要的设备宜做单独的维修通道。
4.3.1 我国三级生物安全实验室很多是在既有建筑物的基础上改建而成的,而我国大量的建筑物结构安全等级为二级;根据具体情况,可对改建成三级生物安全实验室的局部建筑结构进行加固。对新建的三级生物安全实验室,其结构安全等级应尽可能采用一级。
4.3.2 根据《建筑抗震设防分类标准》GB 50223的规定,研究、中试生产和存放剧毒生物制品和天然人工细菌与病毒的建筑,其抗震设防类别应按特殊设防类。因此,在条件允许的情况下,新建的三级生物安全实验室抗震设防类别按特殊设防类,既有建筑物改建为三级生物安全实验室,必要时应进行抗震加固。
4.3.3 既有建筑物改建为三级生物安全实验室时,根据地基基础核算结果及实际情况,确定是否需要加固处理。新建的三级生物安全实验室,其地基基础设计等级应为甲级。
4.3.5 三级和四级生物安全实验室技术维修夹层的设备、管线较多,维修的工作量大,故对吊顶规定必要的荷载要求,当实际施工或检修荷载较大时,应参照《建筑结构荷载规范》GB 50009进行取值。吊顶内特别重要的设备指风机、排风高效过滤装置等。
说明 返回
顶部
- 上一节:4.2 装修要求
 - 下一节:5 空调、通风和净化
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 生物安全实验室的分级、分类和技术指标
 - 3.1 生物安全实验室的分级
 - 3.2 生物安全实验室的分类
 - 3.3 生物安全实验室的技术指标
 - 4 建筑、装修和结构
 - 4.1 建筑要求
 - 4.2 装修要求
 - 4.3 结构要求
 - 5 空调、通风和净化
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 送风系统
 - 5.3 排风系统
 - 5.4 气流组织
 - 5.5 空调净化系统的部件与材料
 - 6 给水排水与气体供应
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 给水
 - 6.3 排水
 - 6.4 气体供应
 - 7 电气
 - 7.1 配电
 - 7.2 照明
 - 7.3 自动控制
 - 7.4 安全防范
 - 7.5 通信
 - 8 消防
 - 9 施工要求
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 建筑装修
 - 9.3 空调净化
 - 9.4 实验室设备
 - 10 检测和验收
 - 10.1 工程检测
 - 10.2 生物安全设备的现场检测
 - 10.3 工程验收
 - 附录A 生物安全实验室检测记录用表
 - 附录B 生物安全设备现场检测记录用表
 - 附录C 生物安全实验室工程验收评价项目
 - 附录D 高效过滤器现场效率法检漏
 - D.1 所需仪器、条件及要求
 - D.2 上游气溶胶验证
 - D.3 下游气溶胶均匀性验证
 - D.4 采用粒子计数器检测高效过滤器效率
 - D.5 采用光度计检测高效过滤器效率
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475