D.3 下游气溶胶均匀性验证
D.3.1 下游气溶胶均匀性验证可按下列两种方法之一进行:
1 可在过滤器背风面尽量接近过滤器处预留至少4个大小相同的发尘管,发尘管为直径不大于10mm的刚性金属管,孔口开向应与气流方向一致,发尘管的位置应位于过滤器边角处。应使用稳定工作的气溶胶发生器,分别依次对各发尘管注入气溶胶,而后在下游测试孔位置进行测试。所有4次测试结果均不超过4次测定结果算术平均值的±20%时,可认定过滤器下游气溶胶浓度均匀性满足测试需要。
2 可在过滤器下游(或混匀装置下游)适当距离处,选择一断面,在该断面上至少布置9个采样管,采样管为开口迎向气流流动方向的刚性金属管,管径应尽量符合常规采样仪器的等动力采样要求,其中5个采样管在中心和对角线上均匀布置,4个采样管分别布置于矩形风道各边中心、距风道壁面25mm处(图D.3.1a)。圆形风道采样管布置采用类似原则进行(图D.3.1b)。应在气溶胶发生器稳定工作后(此时被测过滤器上游气溶胶浓度至少应为进行效率测试试验时下限浓度的2倍以上),对每个测点依次进行至少连续3次采样,每次采样时间不应少于1min,并取其平均值作为该点的气溶胶浓度检测结果。当所有9个测点的气溶胶浓度测试结果与各测点测试结果算术平均值偏差均小于±20%时,可认为过滤器下游气溶胶浓度均匀性满足测试需要。
	