附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
	E.0.1 标准试件应按下列规定制作:
	        1 标准试件应在混凝土浇筑地点随机取样,用钢模制作成边长150mm的立方体试件。每组3个试件应在同一盘混凝土中取样制作。制作的试件应在标准条件下养护28d后进行试压。
	        2 井巷支护施工中预留混凝土标准试件的数量应符合表E.0.1的规定。
	表E.0.1 预留混凝土试件的数量
	

		        3 选用非标准试件时,试件最小尺寸应根据混凝土配比试验骨料粒径或骨料最大粒径,按下列规定选定:
	
		        1) 骨料最大粒径为31.5mm时,选用100mm的立方体;
	
		        2) 骨料最大粒径为37.5mm时,选用150mm的立方体;
	
		        3) 骨料最大粒径为63mm时,选用200mm的立方体。
	
		E.0.2 井巷支护工程混凝土强度应按下列规定检验:
	
		        1 混凝土强度的检验应以每组标准试件或芯样强度代表值来确定。每组标准试件或芯样抗压强度代表值应为3个试件或5个芯样试压强度的算术平均值(四舍五入取整数)。一组试件或芯样最大或最小的强度值与中间值相比超过中间值的15%时,可取中间值为该组试件强度代表值。一组试块或芯样中最大和最小强度值与中间值之差均超过中间值的15%时,或因试件外形、试验方法不符合规定的试件,其试件强度不应作为评定的依据。
	
		        2 井巷支护工程混凝土标准试件的检验标准应符合下列规定:
	
		        1) C55及以下任一级中的任一组试件强度代表值不应低于设计值的1.15倍;
	
		        2)C60~C75任一级中的任一组试件强度代表值不应低于设计值的1.10倍;
	
		        3)C80及以上任一级中的任一组试件强度代表值不应低于设计值的1.05倍;
	
		        4)每一组中任一试件强度不应低于设计值的95%。
	
		        3 采用非标准试件时,应将非标准试件的抗压极限强度按表E.0.2换算成标准试件强度。
	
		表E.0.2 混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数
		
	
			        注:对强度等级为C60及以上的混凝土试件,其强度的尺寸换算系数应通过试验确定。
		
			E.0.3 当混凝土强度不符合本规范附录E.0.2条规定时,可以从结构中钻取混凝土芯样或用非破损检验方法进行检查。如仍不符合要求,应对完成的结构,按实际条件验算结构的安全度并采取必要的补强措施。
		
			E.0.4 混凝土结构取芯试验结果符合下列规定时,结构实体混凝土强度可判定为合格:
		
			        1 三个芯样的抗压强度算术平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的88%;
		
			        2 三个芯样的抗压强度最小值不小于设计要求的混凝土强度等级值的80%。
	条文说明
    
	E.0.2 本条对井巷支护工程混凝土强度做了规定。
	        2 参照现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107进行了修订,综合考虑了科技进步、混凝土标号提升以及现场实际操作等因素,确定了井巷支护工程混凝土标准试件的检验评定标准。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 局部修订说明
 - 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工程划分
 - 5 煤矿井巷工程质量验收
 - 6 验收程序
 - 7 掘进工程
 - 7.1 冲积层掘进工程
 - 7.2 基岩掘进工程
 - 7.3 裸体井巷掘进工程
 - 7.4 暗井掘进工程
 - 8 混凝土与钢筋混凝土工程
 - 8.1 模板工程
 - 8.2 钢筋工程
 - 8.3 混凝土工程
 - 8.4 混凝土支护工程
 - 8.5 其他混凝土工程
 - 9 锚喷支护工程
 - 9.1 锚杆支护工程
 - 9.2 预应力锚杆、锚索支护工程
 - 9.3 喷射混凝土支护工程
 - 9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
 - 9.5 钢架喷射混凝土支护工程
 - 10 砌块支护工程
 - 10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
 - 10.2 预制混凝土块、料石支护工程
 - 11 支架支护工程
 - 11.1 刚性支架支护工程
 - 11.2 可缩性支架支护工程
 - 12 冻结施工工程
 - 12.1 冻结钻孔工程
 - 12.2 冻结制冷工程
 - 13 钻井井筒工程
 - 13.1 井筒钻进工程
 - 13.2 井壁预制工程
 - 13.3 井壁漂浮下沉工程
 - 13.4 固井工程
 - 14 防治水工程
 - 14.1 地面预注浆工程
 - 14.2 工作面预注浆工程
 - 14.3 壁后、壁间注浆工程
 - 14.4 水泥砂浆防水层工程
 - 14.5 卷材防水层工程
 - 15 井下安全构筑物工程
 - 15.1 基槽工程
 - 15.2 墙体工程
 - 15.3 门及门框安装工程
 - 16 井下附属工程
 - 16.1 混凝土、砂浆地坪工程
 - 16.2 木质地板工程
 - 16.3 砌块台阶工程
 - 16.4 混凝土台阶工程
 - 16.5 喷刷浆工程
 - 17 井下铺轨工程
 - 17.1 基底工程
 - 17.2 道床工程
 - 17.3 轨枕、岔枕工程
 - 17.4 轨道工程
 - 17.5 道岔工程
 - 17.6 安全防护设施
 - 附录A 分项工程、分部(或子分部)工程、单位(或子单位)工程的划分
 - 附录B 工序、分项工程、中间、喷浆工程竣工验收选择检查点及测点的规定
 - 附录C 煤矿井巷工程质量验收记录
 - 附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
 - 附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
 - 附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
 - 附录G 立井井筒、斜井(平硐)以及硐室工程建成后总漏水量及防水标准
 - 附录H 煤矿井巷工程常用材料的检查数量和检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475