17.3 轨枕、岔枕工程
	Ⅰ 主控项目
	17.3.1 轨枕、岔枕及其所用材料的品种、材质、规格、强度必须符合设计规定。
	        检查数量:全面检查;中间、竣工验收时,按本规范附录B的规定选检查点。
	        检验方法:检查产品合格证或检验报告,并现场观察和尺量检查。
	17.3.2 木轨枕、钢轨枕的防腐应符合设计规定。
	        检查数量:全面检查;中间、竣工验收时,按本规范附录B的规定选检查点。
	        检验方法:观察检查。
	17.3.3 轨枕、岔枕埋入道砟的深度应为枕厚的1/2~2/3;枕底道砟的厚度不得小于100mm。
	        检查数量:全面检查;中间、竣工验收时,按本规范附录B的规定选检查点,检验每个检查点前3根轨枕,岔枕全数检查。
	        检验方法:尺量轨枕两端埋人道砟的深度及枕底道砟的厚度。
	17.3.4 木轨枕应加垫板和预钻孔,混凝土轨枕和钢轨枕应加胶垫。
	        检查数量:全面检查;中间、竣工验收时,按本规范附录B的规定选检查点。
	        检验方法:观察检查。
	17.3.5 不同类型、不同材质的轨枕不应混用,不同轨枕的分界处如有钢轨接头,其接头前后应铺设不少于5根的同类轨枕。
	        检验方法:观察检查。
	
		Ⅱ 一般项目
	
		17.3.6 轨枕、岔枕的间距允许偏差应符合下列规定:
	
		        1 主要运输线路应为±50mm;
	
		        2 一般运输线路应为土100mm;
	
		        3 岔枕应为±50mm.
	
		        检查数量:全面检查;中间、竣工验收时,按本规范附录B的规定选检查点。
	
		        检验方法:尺量检查点前两根轨枕、岔枕两端中到中的间距。
	
		17.3.7 轨枕、岔枕的中心位置应符合设计要求,其允许偏差均应为±50mm。
	
		        检查数量:全面检查;中间、竣工验收时,按本规范附录B的规定选检查点。
	
		        检验方法:挂中线,尺量检查点前两根轨枕、岔轨的中心位置。
条文说明
    
	Ⅰ 主控项目
	17.3.1 本条为强制性条文,轨枕、岔枕是传递机车运行所产生动压的主要结构,故其材料必须符合设计规定。当设计无规定时,木轨枕规格尺寸可按表2的规定确定。
	表2 木轨枕的规格标准
	

	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 局部修订说明
 - 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工程划分
 - 5 煤矿井巷工程质量验收
 - 6 验收程序
 - 7 掘进工程
 - 7.1 冲积层掘进工程
 - 7.2 基岩掘进工程
 - 7.3 裸体井巷掘进工程
 - 7.4 暗井掘进工程
 - 8 混凝土与钢筋混凝土工程
 - 8.1 模板工程
 - 8.2 钢筋工程
 - 8.3 混凝土工程
 - 8.4 混凝土支护工程
 - 8.5 其他混凝土工程
 - 9 锚喷支护工程
 - 9.1 锚杆支护工程
 - 9.2 预应力锚杆、锚索支护工程
 - 9.3 喷射混凝土支护工程
 - 9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
 - 9.5 钢架喷射混凝土支护工程
 - 10 砌块支护工程
 - 10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
 - 10.2 预制混凝土块、料石支护工程
 - 11 支架支护工程
 - 11.1 刚性支架支护工程
 - 11.2 可缩性支架支护工程
 - 12 冻结施工工程
 - 12.1 冻结钻孔工程
 - 12.2 冻结制冷工程
 - 13 钻井井筒工程
 - 13.1 井筒钻进工程
 - 13.2 井壁预制工程
 - 13.3 井壁漂浮下沉工程
 - 13.4 固井工程
 - 14 防治水工程
 - 14.1 地面预注浆工程
 - 14.2 工作面预注浆工程
 - 14.3 壁后、壁间注浆工程
 - 14.4 水泥砂浆防水层工程
 - 14.5 卷材防水层工程
 - 15 井下安全构筑物工程
 - 15.1 基槽工程
 - 15.2 墙体工程
 - 15.3 门及门框安装工程
 - 16 井下附属工程
 - 16.1 混凝土、砂浆地坪工程
 - 16.2 木质地板工程
 - 16.3 砌块台阶工程
 - 16.4 混凝土台阶工程
 - 16.5 喷刷浆工程
 - 17 井下铺轨工程
 - 17.1 基底工程
 - 17.2 道床工程
 - 17.3 轨枕、岔枕工程
 - 17.4 轨道工程
 - 17.5 道岔工程
 - 17.6 安全防护设施
 - 附录A 分项工程、分部(或子分部)工程、单位(或子单位)工程的划分
 - 附录B 工序、分项工程、中间、喷浆工程竣工验收选择检查点及测点的规定
 - 附录C 煤矿井巷工程质量验收记录
 - 附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
 - 附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
 - 附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
 - 附录G 立井井筒、斜井(平硐)以及硐室工程建成后总漏水量及防水标准
 - 附录H 煤矿井巷工程常用材料的检查数量和检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475