15.3 门及门框安装工程
	Ⅰ 主控项目
	15.3.1 各种门及门框的材质、规格及质量必须符合设计要求。
	        检查数量:全数检查。
	        检验方法:检查出厂合格证或出厂质量检验证明;中间、竣工验收时,抽查施工检查记录,并现场实查。
	15.3.2 风门控制系统的安装操作应灵活可靠,开闭应及时、适度。
	        检查数量:全数检查。
	        检验方法:现场实查。
	15.3.3 安设通过墙体的管道、电缆应用堵头封堵严密,不得漏水。
	        检查数量:全数检查。
	        检验方法:现场实查。
	15.3.4 防水闸门竣工验收,必须按设计要求进行;对新掘进巷道内建筑的防水闸门,必须进行注水耐压试验,试验的压力严禁低于设计水压。
	Ⅱ 一般项目
	15.3.5 各种门及门框的安装应密贴牢固,且开闭灵活;关闭后的微风感不应超过2处,水闸门不得漏风。
	        检查数量:全数检查。
	        检验方法:观察、开闭、手感检查。
条文说明
    
	Ⅰ 主控项目
	15.3.1 本条为强制性条文。各种门及门框是井下安全构筑物的重要组成部分,其质量必须符合设计要求。
	15.3.4 本条为强制性条文,是根据现行《煤矿安全规程》的有关规定制定的。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 局部修订说明
 - 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工程划分
 - 5 煤矿井巷工程质量验收
 - 6 验收程序
 - 7 掘进工程
 - 7.1 冲积层掘进工程
 - 7.2 基岩掘进工程
 - 7.3 裸体井巷掘进工程
 - 7.4 暗井掘进工程
 - 8 混凝土与钢筋混凝土工程
 - 8.1 模板工程
 - 8.2 钢筋工程
 - 8.3 混凝土工程
 - 8.4 混凝土支护工程
 - 8.5 其他混凝土工程
 - 9 锚喷支护工程
 - 9.1 锚杆支护工程
 - 9.2 预应力锚杆、锚索支护工程
 - 9.3 喷射混凝土支护工程
 - 9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
 - 9.5 钢架喷射混凝土支护工程
 - 10 砌块支护工程
 - 10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
 - 10.2 预制混凝土块、料石支护工程
 - 11 支架支护工程
 - 11.1 刚性支架支护工程
 - 11.2 可缩性支架支护工程
 - 12 冻结施工工程
 - 12.1 冻结钻孔工程
 - 12.2 冻结制冷工程
 - 13 钻井井筒工程
 - 13.1 井筒钻进工程
 - 13.2 井壁预制工程
 - 13.3 井壁漂浮下沉工程
 - 13.4 固井工程
 - 14 防治水工程
 - 14.1 地面预注浆工程
 - 14.2 工作面预注浆工程
 - 14.3 壁后、壁间注浆工程
 - 14.4 水泥砂浆防水层工程
 - 14.5 卷材防水层工程
 - 15 井下安全构筑物工程
 - 15.1 基槽工程
 - 15.2 墙体工程
 - 15.3 门及门框安装工程
 - 16 井下附属工程
 - 16.1 混凝土、砂浆地坪工程
 - 16.2 木质地板工程
 - 16.3 砌块台阶工程
 - 16.4 混凝土台阶工程
 - 16.5 喷刷浆工程
 - 17 井下铺轨工程
 - 17.1 基底工程
 - 17.2 道床工程
 - 17.3 轨枕、岔枕工程
 - 17.4 轨道工程
 - 17.5 道岔工程
 - 17.6 安全防护设施
 - 附录A 分项工程、分部(或子分部)工程、单位(或子单位)工程的划分
 - 附录B 工序、分项工程、中间、喷浆工程竣工验收选择检查点及测点的规定
 - 附录C 煤矿井巷工程质量验收记录
 - 附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
 - 附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
 - 附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
 - 附录G 立井井筒、斜井(平硐)以及硐室工程建成后总漏水量及防水标准
 - 附录H 煤矿井巷工程常用材料的检查数量和检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475