14.4 水泥砂浆防水层工程
	主控项目
	14.4.1 水泥砂浆防水层的原材料、外加剂质量和配合比应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
	        检查数量:每层检查一次。
	        检验方法:观察检查,检查出厂合格证、质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。
	14.4.2 水泥砂浆防水层各层之间应结合牢固,且应无空鼓现象。
	        检查数量:每一层检查一次,作为一个检查点。
	        检验方法:观察和用小锤轻击检查。
	14.4.3 水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷;阴阳角处应做成圆弧形。
	        检查数量:抽查施工缝、接茬缝的10%且不少于3处。
	        检验方法:观察检查。
	14.4.4 水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,厚度的允许偏差应为±15%。
	        检查数量:检查厚度不少于6处。
	        检验方法:观察、尺量检查。
条文说明
    
	主控项目
14.4.1、14.4.2 水泥砂浆防水层工程是煤矿地下特殊硐室常用的防水措施,防水材料、外加剂、防水层间的结合质量及配合比应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
	14.4.3、14.4.4 是根据现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108、《地下防水工程质量验收规范》GB50208的有关规定提出的。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:14.3 壁后、壁间注浆工程
 - 下一节:14.5 卷材防水层工程
 
目录导航
- 局部修订说明
 - 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工程划分
 - 5 煤矿井巷工程质量验收
 - 6 验收程序
 - 7 掘进工程
 - 7.1 冲积层掘进工程
 - 7.2 基岩掘进工程
 - 7.3 裸体井巷掘进工程
 - 7.4 暗井掘进工程
 - 8 混凝土与钢筋混凝土工程
 - 8.1 模板工程
 - 8.2 钢筋工程
 - 8.3 混凝土工程
 - 8.4 混凝土支护工程
 - 8.5 其他混凝土工程
 - 9 锚喷支护工程
 - 9.1 锚杆支护工程
 - 9.2 预应力锚杆、锚索支护工程
 - 9.3 喷射混凝土支护工程
 - 9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
 - 9.5 钢架喷射混凝土支护工程
 - 10 砌块支护工程
 - 10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
 - 10.2 预制混凝土块、料石支护工程
 - 11 支架支护工程
 - 11.1 刚性支架支护工程
 - 11.2 可缩性支架支护工程
 - 12 冻结施工工程
 - 12.1 冻结钻孔工程
 - 12.2 冻结制冷工程
 - 13 钻井井筒工程
 - 13.1 井筒钻进工程
 - 13.2 井壁预制工程
 - 13.3 井壁漂浮下沉工程
 - 13.4 固井工程
 - 14 防治水工程
 - 14.1 地面预注浆工程
 - 14.2 工作面预注浆工程
 - 14.3 壁后、壁间注浆工程
 - 14.4 水泥砂浆防水层工程
 - 14.5 卷材防水层工程
 - 15 井下安全构筑物工程
 - 15.1 基槽工程
 - 15.2 墙体工程
 - 15.3 门及门框安装工程
 - 16 井下附属工程
 - 16.1 混凝土、砂浆地坪工程
 - 16.2 木质地板工程
 - 16.3 砌块台阶工程
 - 16.4 混凝土台阶工程
 - 16.5 喷刷浆工程
 - 17 井下铺轨工程
 - 17.1 基底工程
 - 17.2 道床工程
 - 17.3 轨枕、岔枕工程
 - 17.4 轨道工程
 - 17.5 道岔工程
 - 17.6 安全防护设施
 - 附录A 分项工程、分部(或子分部)工程、单位(或子单位)工程的划分
 - 附录B 工序、分项工程、中间、喷浆工程竣工验收选择检查点及测点的规定
 - 附录C 煤矿井巷工程质量验收记录
 - 附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
 - 附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
 - 附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
 - 附录G 立井井筒、斜井(平硐)以及硐室工程建成后总漏水量及防水标准
 - 附录H 煤矿井巷工程常用材料的检查数量和检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475