7.3 裸体井巷掘进工程
	Ⅰ 主控项目
	7.3.1 当采用钻爆法施工时,裸体井巷掘进工程应采用光面爆破,爆破图表应齐全,爆破参数的选择应合理。光面爆破施工应符合作业规程的规定。
	        检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
	        检验方法:对照规范和爆破图表抽查施工记录或现场实查。
7.3.2 裸体井巷掘进断面规格允许偏差应符合表7.3.2的规定。
7.3.2 裸体井巷掘进断面规格允许偏差应符合表7.3.2的规定。
	表7.3.2 裸体井巷掘进断面规格的允许偏差
	
续表7.3.2
	

续表7.3.2

		        检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
	
		        检验方法:挂线尺量或抽查施工检查记录。
	
		7.3.3 裸体井巷掘进坡度偏差不得超过±1‰。
	
		        检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
	
		        检验方法:尺量相邻两检查点自腰线至轨面(或底板)距离之差与该两检查点间距离之比。
	
		Ⅱ 一般项目
	
		7.3.4 裸体巷道掘进中光面爆破周边眼痕率不应小于60%。
	
		        检查数量:按本规范附录B的规定选检查点和测点。
	
		        检验方法:现场实查或抽查施工检查记录。
条文说明
    
	Ⅰ 主控项目
7.3.1 由于裸体井巷工程无支护,为了保持围岩的完整性,要求掘进质量比有支护的井巷工程高。要想取得好的爆破效果,应采用光面爆破,优化光面爆破参数,并严格按要求施工。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.2 基岩掘进工程
 - 下一节:7.4 暗井掘进工程
 
目录导航
- 局部修订说明
 - 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 工程划分
 - 5 煤矿井巷工程质量验收
 - 6 验收程序
 - 7 掘进工程
 - 7.1 冲积层掘进工程
 - 7.2 基岩掘进工程
 - 7.3 裸体井巷掘进工程
 - 7.4 暗井掘进工程
 - 8 混凝土与钢筋混凝土工程
 - 8.1 模板工程
 - 8.2 钢筋工程
 - 8.3 混凝土工程
 - 8.4 混凝土支护工程
 - 8.5 其他混凝土工程
 - 9 锚喷支护工程
 - 9.1 锚杆支护工程
 - 9.2 预应力锚杆、锚索支护工程
 - 9.3 喷射混凝土支护工程
 - 9.4 金属网、塑料网喷射混凝土支护工程
 - 9.5 钢架喷射混凝土支护工程
 - 10 砌块支护工程
 - 10.1 钢筋混凝土弧板支护工程
 - 10.2 预制混凝土块、料石支护工程
 - 11 支架支护工程
 - 11.1 刚性支架支护工程
 - 11.2 可缩性支架支护工程
 - 12 冻结施工工程
 - 12.1 冻结钻孔工程
 - 12.2 冻结制冷工程
 - 13 钻井井筒工程
 - 13.1 井筒钻进工程
 - 13.2 井壁预制工程
 - 13.3 井壁漂浮下沉工程
 - 13.4 固井工程
 - 14 防治水工程
 - 14.1 地面预注浆工程
 - 14.2 工作面预注浆工程
 - 14.3 壁后、壁间注浆工程
 - 14.4 水泥砂浆防水层工程
 - 14.5 卷材防水层工程
 - 15 井下安全构筑物工程
 - 15.1 基槽工程
 - 15.2 墙体工程
 - 15.3 门及门框安装工程
 - 16 井下附属工程
 - 16.1 混凝土、砂浆地坪工程
 - 16.2 木质地板工程
 - 16.3 砌块台阶工程
 - 16.4 混凝土台阶工程
 - 16.5 喷刷浆工程
 - 17 井下铺轨工程
 - 17.1 基底工程
 - 17.2 道床工程
 - 17.3 轨枕、岔枕工程
 - 17.4 轨道工程
 - 17.5 道岔工程
 - 17.6 安全防护设施
 - 附录A 分项工程、分部(或子分部)工程、单位(或子单位)工程的划分
 - 附录B 工序、分项工程、中间、喷浆工程竣工验收选择检查点及测点的规定
 - 附录C 煤矿井巷工程质量验收记录
 - 附录D 煤矿井巷工程料石、混凝土块质量检验方法和抽检数量
 - 附录E 煤矿井巷支护工程混凝土强度的检验
 - 附录F 煤矿井巷支护工程锚杆喷射混凝土抗压强度的检查数量和检验方法
 - 附录G 立井井筒、斜井(平硐)以及硐室工程建成后总漏水量及防水标准
 - 附录H 煤矿井巷工程常用材料的检查数量和检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475