5.28 火灾灵敏度试验
5.28.1 目的
检验报警器在试验火条件下的响应性能及确定报警器对四种规定试验火的灵敏度。
5.28.2 方法
5.28.2.1 试验的进行
将4只报警器其正常工作位置安装在燃烧试验室(见5.28.4)的顶棚表面上,按5.1.4条接通电源,使之处于正常监视状态。
对于5.28.2.2 规定的每种试验火,在试验前,应使报警器在正常监视状态下至少保持15 min。并且试验室应通风换气,直至热电偶、光学密度计和离子烟浓度计分别指示出下列温度(T)、烟浓度的初始值为止:
T=23℃±5℃;
m<0.05dB/m;
y<0.05。
然后,按5.28.2.2规定的每种试验火的具体要求点火。点火后,试验人员应立即离开试验室,并要注意防止空气流动影响试验火。所有的门、窗或其他开口均应关闭。
试验期间应随时测量△T、m、y和燃料消耗量△G等火灾参数,并将报警器动作(确认灯亮)时的△T、m、y值记入表2中。
根据试验结果,将报警器灵敏度级别分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级;
Ⅰ级:mⅠ<0.5dB/m,yⅠ<1.5,△TⅠ<15℃;
Ⅱ级:mⅡ<1.0dB/m,yⅡ<3.0,△Ⅱ<30℃;
Ⅲ级:mⅢ<2.0dB/m,yⅢ<5.0,△TⅢ<60℃;
将Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级灵敏度的数值用m、y和△T为坐标轴的三维坐标系表示,则由9个不同的限定值可确定3个长方体。
	
    将报警器对某种试验火动作时的m、y、和△T等火灾参数规定为火灾报警坐标值,这些坐标值构成该坐标系中的火灾报警点,如果4只报警器的火灾报警点都位于最小长方体内,则报警器为Ⅰ级灵敏度。如果4只报警器的火灾报警点都位于中等长方体内,但不是所有的火灾报警点都落在最小长方体内,则报警器为Ⅱ级灵敏度。如果4只报警器的火灾报警点都位于最大长方体内,但不是所有火灾报警点都落在中等或最小长方体内,则报警器为Ⅲ级灵敏度,试验所得报警器的灵敏度级别用“√”号记载在表3相应的栏中。
如果4只报警器的火灾报警点位于最大长方体外,则该报警器不予分级,并应在表2的备注栏中记载。
5.28.2.2 试验火的组成
试验火的组成应符合GB 4715-1993中第4.22.2条的规定。
5.28.3 要求
4只报警器均应探测出4种试验火,其灵敏度级别应在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级之中。
	
5.28.4 燃烧试验室和测量仪器
燃烧试验室和测量仪器应符合GB 4715-1993中第4.22.4条的规定。
      
	表2 报警器动作时的火灾参数记录表

- 上一节: 5.27 电瞬变试验
 - 下一节:6 检验规则
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 产品分类
 - 4 一般要求
 - 5 要求和试验方法
 - 5.1 报警器试验纲要
 - 5.2 响应阈值的测试
 - 5.3 功能试验
 - 5.4 电池故障报警试验
 - 5.5 极性反接试验
 - 5.6 声压试验
 - 5.7 音响器件检查试验
 - 5.8 电源试验
 - 5.9 通电试验
 - 5.10 重复性试验
 - 5.11 方位试验
 - 5.12 一致性试验
 - 5.13 电压波动试验
 - 5.14 气流试验
 - 5.15 高温试验
 - 5.16 环境光线试验
 - 5.17 振动试验
 - 5.18 湿热试验
 - 5.19 冲击试验
 - 5.20 碰撞试验
 - 5.21 腐蚀试验
 - 5.22 绝缘电阻试验
 - 5.23 耐压试验
 - 5.24 低温试验
 - 5.25 静电放电试验
 - 5.26 辐射电磁场试验
 - 5.27 电瞬变试验
 - 5.28 火灾灵敏度试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 产品出厂检验
 - 6.2 型式检验
 - 7 标志、包装
 - 7.1 标志
 - 7.2 包装
 - 8 产品使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475