目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.11 方位试验
5.11.1 目的
检验报警器在不同方位上的进烟性能,并确定报警器的“最有利”和“最不利”响应方位。
5.11.2 方法
按5.2条规定,在报警器的不同方位上测量8次响应阈值,每测完1次,报警器应按同一方向绕其垂直轴线旋转45°。将报警器的最大和最小响应阈值的方位记录下来。在以后的试验中,这两个方位分别称为“最不利”和“最有利”方位。
最大响应阈值用ymax或mmax表示,最小响应阈值ymin或mmin表示。
5.11.3 要求
响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.11.4 试验设备
烟箱。
 
      
- 上一节:5.10 重复性试验
 - 下一节:5.12 一致性试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 产品分类
 - 4 一般要求
 - 5 要求和试验方法
 - 5.1 报警器试验纲要
 - 5.2 响应阈值的测试
 - 5.3 功能试验
 - 5.4 电池故障报警试验
 - 5.5 极性反接试验
 - 5.6 声压试验
 - 5.7 音响器件检查试验
 - 5.8 电源试验
 - 5.9 通电试验
 - 5.10 重复性试验
 - 5.11 方位试验
 - 5.12 一致性试验
 - 5.13 电压波动试验
 - 5.14 气流试验
 - 5.15 高温试验
 - 5.16 环境光线试验
 - 5.17 振动试验
 - 5.18 湿热试验
 - 5.19 冲击试验
 - 5.20 碰撞试验
 - 5.21 腐蚀试验
 - 5.22 绝缘电阻试验
 - 5.23 耐压试验
 - 5.24 低温试验
 - 5.25 静电放电试验
 - 5.26 辐射电磁场试验
 - 5.27 电瞬变试验
 - 5.28 火灾灵敏度试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 产品出厂检验
 - 6.2 型式检验
 - 7 标志、包装
 - 7.1 标志
 - 7.2 包装
 - 8 产品使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475