5.27 电瞬变试验
5.27.1 目的
检验非内部电池供电的报警器在电瞬变产生的干扰条件下工作的适应性。
5.27.2 方法
试验时,按5.1.4条接通电源,使之处于正常监视状态。
对非内部电池供电的报警器,对报警器的电源线施加1000V±10%、频率50kHz±20%的正负极性瞬变电压,每300ms施加瞬变脉冲15ms,试验时间为2min。
试验期间,监视报警器是否发出故障或火灾报警信号。试验后,按5.2条规定,在“最不利”方位上测量响应阈值,并与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。
5.27.3 要求
a)试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号;
b)响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.27.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838-1997中第4.18.4条的规定。
      
