5.26 辐射电磁场试验
5.26.1 目的
检验报警器在辐射电磁场环境中工作的适应性。
5.26.2 方法
将报警器和底座置于绝缘试验台上,按5.1.4条接通电源,使之处于正常监视状态。将发射天线置于中间,报警器与电磁干扰测量仪天线分别置于发射天线两边1m处,调节1MHz~500MHz功率信号发生器的输出,使电磁干扰测量仪的读数为10V/m,在试验过程中频率应在1MHz~500MHz的范围内以不大于0.005oct/s的速率缓慢变化,同时应转动报警器观察并记录报警器工作情况。如使用的天线有方向性,则应先使发射天线对准电磁干扰测量仪天线,调节功率信号发生器的输出为10V/m,然后将天线的位置反转,对准报警器进行试验。在1MHz~500MHz频率范围内,应分别用天线的水平极化和垂直极化进行试验。
试验应在屏蔽室内进行。
试验后按5.2条规定,在“最不利”方位上测量响应阈值,并与该报警器在一致性试验中的响应阈值相比较,其中大的响应阈值用ymax或mmax表示,小的响应阈值用ymin或mmin表示。
5.26.3 要求
a)试验期间,报警器不应发出故障或火灾报警信号;
b)响应阈值比ymax:ymin或mmax:mmin应不大于1.6;
5.26.4 试验设备
试验设备应符合GB 16838-1997中第4.17.4条的规定。
      
- 上一节:5.25 静电放电试验
 - 下一节: 5.27 电瞬变试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 产品分类
 - 4 一般要求
 - 5 要求和试验方法
 - 5.1 报警器试验纲要
 - 5.2 响应阈值的测试
 - 5.3 功能试验
 - 5.4 电池故障报警试验
 - 5.5 极性反接试验
 - 5.6 声压试验
 - 5.7 音响器件检查试验
 - 5.8 电源试验
 - 5.9 通电试验
 - 5.10 重复性试验
 - 5.11 方位试验
 - 5.12 一致性试验
 - 5.13 电压波动试验
 - 5.14 气流试验
 - 5.15 高温试验
 - 5.16 环境光线试验
 - 5.17 振动试验
 - 5.18 湿热试验
 - 5.19 冲击试验
 - 5.20 碰撞试验
 - 5.21 腐蚀试验
 - 5.22 绝缘电阻试验
 - 5.23 耐压试验
 - 5.24 低温试验
 - 5.25 静电放电试验
 - 5.26 辐射电磁场试验
 - 5.27 电瞬变试验
 - 5.28 火灾灵敏度试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 产品出厂检验
 - 6.2 型式检验
 - 7 标志、包装
 - 7.1 标志
 - 7.2 包装
 - 8 产品使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475