目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.23 耐压试验
5.23.1 目的
检验非内部电池供电的报警器的耐压性能。
5.23.2 方法
将报警器和底座在温度为25℃±2℃、相对湿度不大于70%的湿热试验箱中放置24h,然后取出,再将报警器和底座安装在耐压试验设备的一块金属板上(电压地端),将报警器的所有接点相互短接,并按下述要求在短接处和金属板间施加试验电压:
a)额定工作电压不超过50V时:
试验电压以100V/s~500V/s的升压速率从0V升到500V,保持60s±5s。
b)额定工作电压超过50V时:
试验电压以100V/s~500V/s的升压速率从0V升到1500 V,保持60s±5s。
5.23.3 要求
试验期间,报警器不应发生表面飞弧、扫掠放电、电晕或击穿现象。
5.23.4 试验设备
试验设备应符合GB 4715-1993中4.17.4条的规定。
      
- 上一节:5.22 绝缘电阻试验
 - 下一节:5.24 低温试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 产品分类
 - 4 一般要求
 - 5 要求和试验方法
 - 5.1 报警器试验纲要
 - 5.2 响应阈值的测试
 - 5.3 功能试验
 - 5.4 电池故障报警试验
 - 5.5 极性反接试验
 - 5.6 声压试验
 - 5.7 音响器件检查试验
 - 5.8 电源试验
 - 5.9 通电试验
 - 5.10 重复性试验
 - 5.11 方位试验
 - 5.12 一致性试验
 - 5.13 电压波动试验
 - 5.14 气流试验
 - 5.15 高温试验
 - 5.16 环境光线试验
 - 5.17 振动试验
 - 5.18 湿热试验
 - 5.19 冲击试验
 - 5.20 碰撞试验
 - 5.21 腐蚀试验
 - 5.22 绝缘电阻试验
 - 5.23 耐压试验
 - 5.24 低温试验
 - 5.25 静电放电试验
 - 5.26 辐射电磁场试验
 - 5.27 电瞬变试验
 - 5.28 火灾灵敏度试验
 - 6 检验规则
 - 6.1 产品出厂检验
 - 6.2 型式检验
 - 7 标志、包装
 - 7.1 标志
 - 7.2 包装
 - 8 产品使用说明书
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475