5.6 声压试验
5.6.1 目的
检验报警器满足声音输出要求的能力。
5.6.2 方法
5.6.2.1 在环境噪音低于65dB时进行声压试验。互联式报警器应在互联工作方式下测量一只报警器的声压级,可使用模拟负载。
5.6.2.2 对外部电池供电的报警器,以故障电压供电,在距报警器3m远处,测量并记录报警器报警时的声压级。
5.6.2.3 对内部电池供电的报警器,以故障电压供电,在距报警器3m远处,测量并记录报警器报警时的声压级。
5.6.2.4 对外部电源供电且配有内部备用电池的报警器,按5.1.4条接通电源,此时在距报警器3m远处,测量并记录报警器报警时的声压级。然后断开主电源,以故障电压供电,在距报警器3 m远处,测量并记录报警器报警时的声压级。
5.6.3 要求
满足4.3条的要求。
5.6.4 试验设备
声级计。
      
