目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
15.3 通风
15.3.1 天然气液化工厂的建筑物宜采用自然通风。对于抗爆控制室、装置内的机柜间和自然通风不能满足要求的建筑物,应设置强制通风设施。
15.3.2 爆炸危险性厂房的通风、空气调节、热风供暖设备及输送含有可燃气体的通风设备,应采用防爆型。
15.3.3 爆炸危险区域内的房间或箱体应采取强制通风措施,并应符合下列规定:
1 采用强制通风时,事故排风量应按换气次数不小于12次/h确定,正常通风量应按换气次数不小于6次/h确定;通风设备应与可燃气体报警器联锁;
2 事故通风的通风机应分别在室内外便于操作的地点设置启停按钮。
15.3.4 压缩机厂房的自然通风口或强制通风口,应分别贴近地面和屋顶设置。
    
      
    15.3.1 建筑物内宜优先采用自然通风,自然通风方便、节能。生产厂房、化验室等建筑物内可能存在可燃气体或者其他因设备运行产生的对人体有害的气体,当自然通风不能满足生产安全、劳动卫生安全要求时,应采取强制通风。抗爆控制室由于没有窗户,所以必须进行强制通风。
15.3.3 本条规定强制通风机的开关应分别设置在室内外便于操作的地方,主要是考虑发生可燃气体泄漏时方便操作,有利于操作人员的人身安全。
15.3.4 压缩机厂房内可能泄漏的气体中有天然气和制冷剂,这些气体有的比空气轻,有的比空气重,所以高点和低点均应设置通风。
15.3.3 本条规定强制通风机的开关应分别设置在室内外便于操作的地方,主要是考虑发生可燃气体泄漏时方便操作,有利于操作人员的人身安全。
15.3.4 压缩机厂房内可能泄漏的气体中有天然气和制冷剂,这些气体有的比空气轻,有的比空气重,所以高点和低点均应设置通风。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 区域规划
 - 5 工厂总平面布置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 工厂内防火间距
 - 5.3 厂区大门及道路
 - 6 工艺系统和装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 工艺系统
 - 6.3 装置内布置
 - 6.4 材料选用及绝热、防腐
 - 7 储存装卸系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 液化天然气储存设施
 - 7.3 液化天然气汽车装卸车设施
 - 7.4 液化天然气灌装站
 - 7.5 制冷剂、辅助产品的储存与装卸
 - 8 管道布置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管线综合布置
 - 8.3 工艺及公用工程管道
 - 8.4 生产污水管道
 - 8.5 阀门布置
 - 8.6 管道应力分析与支吊架
 - 9 安全泄放设施
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 可燃气体排放
 - 9.3 液化烃及可燃液体排放
 - 9.4 泄漏控制
 - 9.5 火炬设施及全厂集中放散设施
 - 10 自控系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 过程控制系统(BPCS)
 - 10.3 安全仪表系统(SIS)
 - 10.4 火气系统(FGS)
 - 11 电气
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 爆炸危险环境
 - 11.3 防雷、防静电及接地
 - 12 消防设施
 - 12.1 消防站
 - 12.2 消防给水系统
 - 12.3 干粉灭火系统
 - 12.4 泡沫灭火系统
 - 12.5 灭火器
 - 13 给水排水
 - 13.1 给水
 - 13.2 排水
 - 14 建(构)筑物
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 建(构)筑物
 - 15 供暖、通风与空气调节
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 供暖
 - 15.3 通风
 - 15.4 空气调节
 - 16 要全、环境保护与健康
 - 16.1 安全
 - 16.2 环境保护
 - 16.3 健康
 - 附录A 防火间距起算点的规定
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475