11.3 防雷、防静电及接地
11.3.1 生产装置防直击雷的措施应符合下列规定:
1 液化烃、可燃液体及可燃气体金属罐体的防雷设计应符合现行国家标准《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650的有关规定。
2 对于采用混凝土外罐的液化天然气储罐,可在其顶部设置网格不大于10m×10m或8m×12m的避雷网(带),也可采取由接闪网(线)和接闪杆混合组成的接闪器等防雷措施;布置在罐顶的各种管道和金属构件应与防雷设施相连接;储罐底部的接地点不应少于2处,并应沿罐体周边均匀布置;引下线的间距不应大于18m,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。
3 金属管廊及架空金属管道接地点间距不应大于18m,接地引下线可利用其支柱。
11.3.2 天然气液化工厂控制室的信息系统应有防雷击电磁脉冲的措施,并应符合现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。
11.3.3 天然气液化工厂的静电接地设计应符合现行行业标准《石油化工静电接地设计规范》SH 3097的有关规定。
11.3.4 天然气液化工厂的接地电阻值应符合表11.3.4的规定。防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置,其接地电阻值应按表11.3.4规定的最小值确定。
	
11.3.5 天然气液化工厂内建(构)筑物及设备、管道的防雷设计除应符合本标准外,还应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《石油化工装置防雷设计规范》GB 50650的有关规定。
    
      
	表11.3.4 接地电阻值

条文说明
    11.3.2 雷击电磁脉冲主要是雷电流在建筑物周围空间产生瞬变的强电磁场,强电磁场对信息系统可能造成严重损坏或干扰,如引起信息系统电位升高、信号失真及运算逻辑错误等。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:11.2 爆炸危险环境
 - 下一节:12 消防设施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 区域规划
 - 5 工厂总平面布置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 工厂内防火间距
 - 5.3 厂区大门及道路
 - 6 工艺系统和装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 工艺系统
 - 6.3 装置内布置
 - 6.4 材料选用及绝热、防腐
 - 7 储存装卸系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 液化天然气储存设施
 - 7.3 液化天然气汽车装卸车设施
 - 7.4 液化天然气灌装站
 - 7.5 制冷剂、辅助产品的储存与装卸
 - 8 管道布置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管线综合布置
 - 8.3 工艺及公用工程管道
 - 8.4 生产污水管道
 - 8.5 阀门布置
 - 8.6 管道应力分析与支吊架
 - 9 安全泄放设施
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 可燃气体排放
 - 9.3 液化烃及可燃液体排放
 - 9.4 泄漏控制
 - 9.5 火炬设施及全厂集中放散设施
 - 10 自控系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 过程控制系统(BPCS)
 - 10.3 安全仪表系统(SIS)
 - 10.4 火气系统(FGS)
 - 11 电气
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 爆炸危险环境
 - 11.3 防雷、防静电及接地
 - 12 消防设施
 - 12.1 消防站
 - 12.2 消防给水系统
 - 12.3 干粉灭火系统
 - 12.4 泡沫灭火系统
 - 12.5 灭火器
 - 13 给水排水
 - 13.1 给水
 - 13.2 排水
 - 14 建(构)筑物
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 建(构)筑物
 - 15 供暖、通风与空气调节
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 供暖
 - 15.3 通风
 - 15.4 空气调节
 - 16 要全、环境保护与健康
 - 16.1 安全
 - 16.2 环境保护
 - 16.3 健康
 - 附录A 防火间距起算点的规定
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475