8.3 工艺及公用工程管道
8.3.1 对于可燃气体、液化烃及可燃液体的金属管道,除要求采用法兰连接外,其余均应采用焊接连接。对于公称直径小于或等于25mm的金属管道,当与阀门采用锥管螺纹连接时,应在螺纹处采用密封焊。
8.3.2 可燃气体、液化烃及可燃液体的管道不应穿过与其无关的建筑物。
8.3.3 低温管道布置应符合下列规定:
1 在满足管道柔性条件下,应尽量使管道短、弯头少,且应减少“液袋”;
2 低温管道应优先利用管道布置的自然形状进行补偿;
3 与低温管道相连的非低温管道应设置切断阀,切断阀应尽量靠近低温管道端,并应做绝热处理;
4 低温管道间距应根据保冷后法兰、阀门、测量元件凸出处的厚度以及管道的侧向位移确定。
8.3.4 低温介质的泄放管道应单独设置。
8.3.5 液化天然气储罐的进出口管道宜集中布置,并应设操作平台。
8.3.6 可燃气体、液化烃及可燃液体管道不应布置在通风不良的建筑物内及封闭的夹层内。
8.3.7 对于工艺及公用工程管道的布置,当本标准未作规定时,应按现行行业标准《石油化工金属管道布置设计规范》SH 3012的有关规定执行。
    
      
    8.3.5 液化天然气储罐由于基础考虑通风,通常进出口管口的位置距离地面较高,因此要求储罐管道布置设计时,进出管口集中设置平台,方便操作。
8.3.6 可燃气体、液化烃及可燃液体管道若泄漏,易发生火灾事故,因此,这类管道所处的建筑物,要求有通风及可燃气体报警措施。
8.3.6 可燃气体、液化烃及可燃液体管道若泄漏,易发生火灾事故,因此,这类管道所处的建筑物,要求有通风及可燃气体报警措施。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 管线综合布置
 - 下一节:8.4 生产污水管道
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 区域规划
 - 5 工厂总平面布置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 工厂内防火间距
 - 5.3 厂区大门及道路
 - 6 工艺系统和装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 工艺系统
 - 6.3 装置内布置
 - 6.4 材料选用及绝热、防腐
 - 7 储存装卸系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 液化天然气储存设施
 - 7.3 液化天然气汽车装卸车设施
 - 7.4 液化天然气灌装站
 - 7.5 制冷剂、辅助产品的储存与装卸
 - 8 管道布置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管线综合布置
 - 8.3 工艺及公用工程管道
 - 8.4 生产污水管道
 - 8.5 阀门布置
 - 8.6 管道应力分析与支吊架
 - 9 安全泄放设施
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 可燃气体排放
 - 9.3 液化烃及可燃液体排放
 - 9.4 泄漏控制
 - 9.5 火炬设施及全厂集中放散设施
 - 10 自控系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 过程控制系统(BPCS)
 - 10.3 安全仪表系统(SIS)
 - 10.4 火气系统(FGS)
 - 11 电气
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 爆炸危险环境
 - 11.3 防雷、防静电及接地
 - 12 消防设施
 - 12.1 消防站
 - 12.2 消防给水系统
 - 12.3 干粉灭火系统
 - 12.4 泡沫灭火系统
 - 12.5 灭火器
 - 13 给水排水
 - 13.1 给水
 - 13.2 排水
 - 14 建(构)筑物
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 建(构)筑物
 - 15 供暖、通风与空气调节
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 供暖
 - 15.3 通风
 - 15.4 空气调节
 - 16 要全、环境保护与健康
 - 16.1 安全
 - 16.2 环境保护
 - 16.3 健康
 - 附录A 防火间距起算点的规定
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475