8.1 一般规定
8.1.1 压力管道的设计、制造、安装、检验和安全防护应符合国家现行标准《压力管道规范 工业管道》GB/T 20801和《压力管道安全技术监察规程 工业管道》TSG D0001的有关规定。
8.1.2 管道布置应与厂区总平面布置、竖向布置相结合,并应符合工艺流程的要求。
8.1.3 对于分期施工的工程,设计时应统一规划,尽量减少施工、生产、检修的相互影响。
8.1.4 管道系统和组成件的设计应考虑系统所承受的冷、热循环引起的疲劳影响。
8.1.5 需要保持低温的管道应采取维持管道低温工况的措施。
8.1.6 液化天然气管道系统的设计宜考虑水击工况产生的影响。
    
      
    8.1.5 间断操作的装卸管道和泵进出口管道等,需要保持管道处于低温状态,减少由于管内温度过高而产生的大量气化气体,保证系统平稳、安全和快速地启动。通常可采取保冷循环设计或泄压降温设计。
8.1.6 液化天然气管道为低温管道,管道应力较常温管道大,而水击产生的水击力可能会加大管道内瞬时压力和应力,特别是一些长距离、大口径的管道(如码头装船和装车管道)。为保证管道系统安全运行,故作此规定。
8.1.6 液化天然气管道为低温管道,管道应力较常温管道大,而水击产生的水击力可能会加大管道内瞬时压力和应力,特别是一些长距离、大口径的管道(如码头装船和装车管道)。为保证管道系统安全运行,故作此规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:8 管道布置
 - 下一节:8.2 管线综合布置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 区域规划
 - 5 工厂总平面布置
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 工厂内防火间距
 - 5.3 厂区大门及道路
 - 6 工艺系统和装置
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 工艺系统
 - 6.3 装置内布置
 - 6.4 材料选用及绝热、防腐
 - 7 储存装卸系统
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 液化天然气储存设施
 - 7.3 液化天然气汽车装卸车设施
 - 7.4 液化天然气灌装站
 - 7.5 制冷剂、辅助产品的储存与装卸
 - 8 管道布置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 管线综合布置
 - 8.3 工艺及公用工程管道
 - 8.4 生产污水管道
 - 8.5 阀门布置
 - 8.6 管道应力分析与支吊架
 - 9 安全泄放设施
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 可燃气体排放
 - 9.3 液化烃及可燃液体排放
 - 9.4 泄漏控制
 - 9.5 火炬设施及全厂集中放散设施
 - 10 自控系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 过程控制系统(BPCS)
 - 10.3 安全仪表系统(SIS)
 - 10.4 火气系统(FGS)
 - 11 电气
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 爆炸危险环境
 - 11.3 防雷、防静电及接地
 - 12 消防设施
 - 12.1 消防站
 - 12.2 消防给水系统
 - 12.3 干粉灭火系统
 - 12.4 泡沫灭火系统
 - 12.5 灭火器
 - 13 给水排水
 - 13.1 给水
 - 13.2 排水
 - 14 建(构)筑物
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 建(构)筑物
 - 15 供暖、通风与空气调节
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 供暖
 - 15.3 通风
 - 15.4 空气调节
 - 16 要全、环境保护与健康
 - 16.1 安全
 - 16.2 环境保护
 - 16.3 健康
 - 附录A 防火间距起算点的规定
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475