目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.25 气溶胶发生剂的摩擦感度
7.25.1 仪器、设备
测试仪器、设备应符合下列要求:
a)摩擦感度仪:摆体质量2700g±27g,其中摆锤质量为1500g±5g;摆体的质量中心至转动轴中心的距离为600mm±5mm,摆臂长(摆锤中心至转动轴中心的距离)为760mm±1mm;摆锤自由下落时,摆锤打击面应与处于滑动摩擦前的击杆的受击面正好接触;摆角指示值误差不大于1°;压力控制台压力0kg〜5kg可调,功率0.75W;压力表量程为0MPa〜6MPa,精度为0.4级;摩擦装置由导向套和上下滑柱组成,导向套如图10所示,材料为T10A钢材,淬火硬度为59HRC〜62HRC。上下滑柱如图11所示,材料为GCr15钢材,淬火硬度为59HRC〜62HRC,两端面倒棱,倒角不大于R0.1。
b)天平:感量0.002g。
c)电热鼓风干燥箱:控温精度±2℃。
	 
	 
7.25.2 环境要求
试验室温度为20℃〜30℃,相对湿度为50%〜70%。
7.25.3 试验步骤
将试样均匀散布在扁平器皿内,厚度不超过3mm,在60℃±2℃的电热鼓风干燥箱内干燥120min,取出放在干燥器内30min。
依次用橡胶工业用溶剂油、丙酮清洗导向套和滑柱并擦干。
称取干燥试样20mg,准确至0.002g,倒入已装有下滑柱的导向套内,晃动,使试样均匀分布在下滑柱面上,再放入上滑柱。
将装好试样的导向套放入摩擦感度仪爆炸室内。启动加压装置,使表压达到1.23MPa。调节摆锤释放档块使摆角为70°,将试验用击杆推至上滑柱侧面,释放摆锤,打击击杆。同时观察现象,记录试样是否燃烧、爆炸或冒烟。重复试验25次。
7.25.4 试验结果
摩擦感度Xm(%)按式(9)计算:
	
 
    式中:
Xm——摩擦感度,%;
n——燃烧、爆炸、冒烟的试验次数。
      
- 上一节:7.24 气溶胶发生剂的静电感度
 - 下一节:7.26 气溶胶发生剂的密度
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 7 试验方法
 - 7.1 试验要求
 - 7.2 外观检查
 - 7.3 喷射性能试验
 - 7.4 气溶胶发生剂充装质量检验
 - 7.5 高温试验
 - 7.6 低温试验
 - 7.7 湿热试验
 - 7.8 振动试验
 - 7.9 冲击试验
 - 7.10 绝缘电阻测定
 - 7.11 保护小空间(10m3以下)的灭火装置灭火试验
 - 7.12 保护大空间(大于10m3)的灭火装置灭火试验
 - 7.13 浓度分布试验
 - 7.14 电引发器性能试验
 - 7.15 热引发器性能试验
 - 7.16 控制装置试验
 - 7.17 联动试验
 - 7.18 悬挂支架(座)试验
 - 7.19 热气溶胶灭火剂发生剂的发气量
 - 7.20 气溶胶发生剂的含水率
 - 7.21 气溶胶发生剂的吸湿率
 - 7.22 气溶胶发生剂的热安定性
 - 7.23 气溶胶发生剂的撞击感度
 - 7.24 气溶胶发生剂的静电感度
 - 7.25 气溶胶发生剂的摩擦感度
 - 7.26 气溶胶发生剂的密度
 - 7.27 热气溶胶灭火剂的电绝缘性
 - 7.28 热气溶胶灭火剂的毒性
 - 7.29 热气溶胶灭火剂的降尘率、热气溶胶灭火剂的固态沉降物吸湿性
 - 7.30 热气溶胶灭火剂的固态沉降物绝缘强度
 - 7.31 热气溶胶灭火剂的水溶液pH值
 - 7.32 热气溶胶灭火剂的固态沉降物腐蚀性
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 8.2 抽样方法和样品数量
 - 8.3 检验结果判定
 - 9 使用说明书编写要求
 - 10 标志、包装、运输、贮存
 - 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录B (规范性附录)电引发器试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性附录)热引发器试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475