7.14 电引发器性能试验
7.14.1 启动电流测定
将电引发器两引线分别接在恒流源两端,在额定电压下,调节电流输出直至电引发器动作,试验电引发器的数目为10具。
7.14.2 安全电流测定
将电引发器两引线分别接在恒流源两端,在额定电压下,给电引发器通以150mA的电流,通电时间5min。试验电引发器的数目为10具。
7.14.3 静电感度试验
静电放电对电引发器的作用可以等效看成充电到一定电压的电容器,通过一规定电阻,对电引发器进行放电。静电感度试验原理如图5所示。
模拟人体带电静电感度时,电容器电容为500pF±25pF,串联放电电阻为5000Ω±250Ω,直流高压电源输出电压为25000V±500V。用充电到25000V±500V的500pF±25pF电容器,通过5000Ω±250Ω的电阻对电引发器两引线进行放电。
7.14.4 加速寿命试验
电引发器的试验寿命时间是通过修正的阿累尼乌斯(Arrhenius)方程,见式(2),由高温下的试验时间,推算出常温下的贮存时间。
	 
    式中:
t0——常温(21℃)贮存时间,单位为天(d);
t1——高温(71℃)试验时间,单位为天(d);
τ——加速系数。
τ按式(3)计算:
	 
    式中:
r——反应速度温度系数,取r=2.7;
T1——高温试验温度,单位为开尔文(K);
T0——常温贮存温度,单位为开尔文(K);
A——与反应温度系数对应的温度变化常数,取A=10K。
高温试验后,通过式(2)换算出电引发器在常温下的贮存时间,与生产单位所提供气溶胶发生剂的贮存有效期相比较。
7.14.5 动作可靠性试验
经安全电流检查后的30具电引发器,通以启动电流进行动作试验。
	 
      
- 上一节:7.13 浓度分布试验
 - 下一节:7.15 热引发器性能试验
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 7 试验方法
 - 7.1 试验要求
 - 7.2 外观检查
 - 7.3 喷射性能试验
 - 7.4 气溶胶发生剂充装质量检验
 - 7.5 高温试验
 - 7.6 低温试验
 - 7.7 湿热试验
 - 7.8 振动试验
 - 7.9 冲击试验
 - 7.10 绝缘电阻测定
 - 7.11 保护小空间(10m3以下)的灭火装置灭火试验
 - 7.12 保护大空间(大于10m3)的灭火装置灭火试验
 - 7.13 浓度分布试验
 - 7.14 电引发器性能试验
 - 7.15 热引发器性能试验
 - 7.16 控制装置试验
 - 7.17 联动试验
 - 7.18 悬挂支架(座)试验
 - 7.19 热气溶胶灭火剂发生剂的发气量
 - 7.20 气溶胶发生剂的含水率
 - 7.21 气溶胶发生剂的吸湿率
 - 7.22 气溶胶发生剂的热安定性
 - 7.23 气溶胶发生剂的撞击感度
 - 7.24 气溶胶发生剂的静电感度
 - 7.25 气溶胶发生剂的摩擦感度
 - 7.26 气溶胶发生剂的密度
 - 7.27 热气溶胶灭火剂的电绝缘性
 - 7.28 热气溶胶灭火剂的毒性
 - 7.29 热气溶胶灭火剂的降尘率、热气溶胶灭火剂的固态沉降物吸湿性
 - 7.30 热气溶胶灭火剂的固态沉降物绝缘强度
 - 7.31 热气溶胶灭火剂的水溶液pH值
 - 7.32 热气溶胶灭火剂的固态沉降物腐蚀性
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 8.2 抽样方法和样品数量
 - 8.3 检验结果判定
 - 9 使用说明书编写要求
 - 10 标志、包装、运输、贮存
 - 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录B (规范性附录)电引发器试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性附录)热引发器试验程序及样品数量
 
- 