7.24 气溶胶发生剂的静电感度
    测试仪器、设备应符合下列要求:
a)静电感度仪:应具有0.2kV〜50.0kV且连续可调的正负极性输出电压,空载高压输出稳定性在25kV以下时,30min漂移量不大于5%;发火箱上下电极同轴度应在0.5mm范围内,上下电极间隙应在0mm〜4.00mm范围内可调;应有高压真空继电开关或球形开关和控制开关闭合装置,开关未接触时,感应的漏电电压不应大于充电电压的5%;静电电压表量程0kV〜3.0kV,0kV〜30.0kV,精度不低于1.5级;电容器容量为10000pF±500pF,串联放电电阻为0Ω,点平冲头为9.0g±0.5g。
b)天平:感量0.002g。
c)电热鼓风干燥箱:控温精度±2℃。
7.24.2 环境要求
试验室温度为15℃〜25℃,相对湿度为30%〜40%。
7.24.3 试验步骤
将试样均匀散布在扁平器皿内,厚度不超过3mm,在60℃±2℃的电热鼓风干燥箱内干燥120min,取出放在干燥器内30min。
依次用橡胶工业用溶剂油、95%乙醇清洗静电感度仪的极针和击柱并擦干,然后在60℃±2℃的电热鼓风干燥箱内干燥60min,取出放在干燥器内30min。
用95%乙醇清洗绝缘套并擦干,然后在40℃±2℃的电热鼓风干燥箱内干燥10min,趁热与烘干的击柱牢固配合好。
装好极针和配有绝缘套的击柱。称取干燥试样20mg,准确至0.002g,倒在击柱上,用点平冲头轻轻点平。将装有试样的击柱放入下电极中,缓慢放下上电极,将两电极之间的间隙先调至0mm,再调至0.12mm。逐步升高充电电压至10kV,进行放电试验,同时观察现象,记录试样是否燃烧、爆炸或冒烟。重复试验25次。
7.24.4 试验结果
静电感度按式Xj(8)计算:
	 
    式中:
Xj——静电感度,%;
n——燃烧、爆炸、冒烟的试验次数。
      
- 上一节:7.23 气溶胶发生剂的撞击感度
 - 下一节:7.25 气溶胶发生剂的摩擦感度
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 5 型号编制
 - 6 要求
 - 7 试验方法
 - 7.1 试验要求
 - 7.2 外观检查
 - 7.3 喷射性能试验
 - 7.4 气溶胶发生剂充装质量检验
 - 7.5 高温试验
 - 7.6 低温试验
 - 7.7 湿热试验
 - 7.8 振动试验
 - 7.9 冲击试验
 - 7.10 绝缘电阻测定
 - 7.11 保护小空间(10m3以下)的灭火装置灭火试验
 - 7.12 保护大空间(大于10m3)的灭火装置灭火试验
 - 7.13 浓度分布试验
 - 7.14 电引发器性能试验
 - 7.15 热引发器性能试验
 - 7.16 控制装置试验
 - 7.17 联动试验
 - 7.18 悬挂支架(座)试验
 - 7.19 热气溶胶灭火剂发生剂的发气量
 - 7.20 气溶胶发生剂的含水率
 - 7.21 气溶胶发生剂的吸湿率
 - 7.22 气溶胶发生剂的热安定性
 - 7.23 气溶胶发生剂的撞击感度
 - 7.24 气溶胶发生剂的静电感度
 - 7.25 气溶胶发生剂的摩擦感度
 - 7.26 气溶胶发生剂的密度
 - 7.27 热气溶胶灭火剂的电绝缘性
 - 7.28 热气溶胶灭火剂的毒性
 - 7.29 热气溶胶灭火剂的降尘率、热气溶胶灭火剂的固态沉降物吸湿性
 - 7.30 热气溶胶灭火剂的固态沉降物绝缘强度
 - 7.31 热气溶胶灭火剂的水溶液pH值
 - 7.32 热气溶胶灭火剂的固态沉降物腐蚀性
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 8.2 抽样方法和样品数量
 - 8.3 检验结果判定
 - 9 使用说明书编写要求
 - 10 标志、包装、运输、贮存
 - 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录B (规范性附录)电引发器试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性附录)热引发器试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475