7.11 保护小空间(10m3以下)的灭火装置灭火试验
7.11.1 试验基本要求
7.11.1.1 试验空间
试验空间的长度、宽度和高度值均应根据灭火装置实际保护空间建立灭火空间模型。试验空间应相对密封。
7.11.1.2 测试仪器布置
氧浓度测试仪的位置:高度与木垛顶部(或燃料盘上沿)同高,水平位置为木垛中心(或燃料盘中心)与试验空间墙壁距离的1/2处。
温度传感器采用K型热电偶,直径不大于1mm,距燃料盘上沿30mm。
7.11.2 A类火灭火试验
7.11.2.1 试验模型
A类火灭火试验模型由堆放在金属支架上的木条构成,木材采用云杉、冷杉或密度相当的松木。木条应经干燥处理,使其含水率保持在9%〜13%。木条由四层构成,每层六根方木,方木的横截面和长度见表4,木垛层间呈直角交错放置,每层方木之间间隔均匀摆成正方形,将方木及层间钉起来形成木垛。
引燃用燃料盘为钢质正方形,面积见表4,燃料盘高度为100mm,用壁厚6mm的钢板制成。燃料为商业级正庚烷。
7.11.2.2 灭火试验
将灭火装置布置在试验空间内,其喷口方向不应正对木垛,使灭火装置处于正常工作状态。
将木垛放在钢质试验架上,木垛底部距地面高度见表4,引燃盘置于木垛正下方,盘上沿距木垛底部距离见表4,试验架的结构应使木垛底部充分暴露在大气中。在试验空间外引燃木垛,但不应受阳光、雨雪等天气条件的影响,风速不大于3m/s,必要时可采取适当的防风措施。如在室内引燃木垛时,室内空间容积应大于五倍试验空间容积。
将正庚烷注入引燃盘内,注入量见表4,点燃正庚烷引燃木垛,自由燃烧3min,正庚烷耗尽后,使木垛继续燃烧3min,在试验空间外总预燃时间为
s,预燃结束后将木垛移入试验空间,关闭试验空间所有开口,手动启动灭火装置。在灭火期间,由于燃烧引起试验空间内氧浓度的变化量不应超过1.5%。
可通过温度传感器或红外摄像仪监测扑灭木垛明火的时间。灭火装置喷放结束后,试验空间维持密封10min浸渍期。
记录灭火装置扑灭明火的时间,观察10min浸渍期内有无余火或复燃。
7.11.3 B类火灭火试验
7.11.3.1 试验模型
B类火灭火模型为正方形燃料盘,燃料盘面积见表4,燃料盘高度为100mm,用壁厚为6mm的钢板制成。燃料为商业级正庚烷。
7.11.3.2 灭火试验
将灭火装置布置在试验空间内,其喷口方向不应正对燃料盘,使灭火装置处于正常工作状态。
燃料盘位于试验空间中央位置,燃料盘底部距地面高度见表4。向燃料盘内注入30mm厚正庚烷,液面距燃料盘沿口距离不大于50mm,底部以清水作垫层。
点燃盘内正庚烷,预燃30s,关闭试验空间所有开口,手动启动灭火装置。灭火装置启动时,由于正庚烷的燃烧引起的试验空间内氧浓度不应低于正常大气条件下氧浓度0.5%,在灭火期间,由于正庚烷的燃烧引起试验空间内氧浓度的变化量不应超过1.5%。
可通过温度传感器或红外摄像仪监测扑灭正庚烷火的时间。
	
 
      
 - 7.3 喷射性能试验
 - 7.4 气溶胶发生剂充装质量检验
 - 7.5 高温试验
 - 7.6 低温试验
 - 7.7 湿热试验
 - 7.8 振动试验
 - 7.9 冲击试验
 - 7.10 绝缘电阻测定
 - 7.11 保护小空间(10m3以下)的灭火装置灭火试验
 - 7.12 保护大空间(大于10m3)的灭火装置灭火试验
 - 7.13 浓度分布试验
 - 7.14 电引发器性能试验
 - 7.15 热引发器性能试验
 - 7.16 控制装置试验
 - 7.17 联动试验
 - 7.18 悬挂支架(座)试验
 - 7.19 热气溶胶灭火剂发生剂的发气量
 - 7.20 气溶胶发生剂的含水率
 - 7.21 气溶胶发生剂的吸湿率
 - 7.22 气溶胶发生剂的热安定性
 - 7.23 气溶胶发生剂的撞击感度
 - 7.24 气溶胶发生剂的静电感度
 - 7.25 气溶胶发生剂的摩擦感度
 - 7.26 气溶胶发生剂的密度
 - 7.27 热气溶胶灭火剂的电绝缘性
 - 7.28 热气溶胶灭火剂的毒性
 - 7.29 热气溶胶灭火剂的降尘率、热气溶胶灭火剂的固态沉降物吸湿性
 - 7.30 热气溶胶灭火剂的固态沉降物绝缘强度
 - 7.31 热气溶胶灭火剂的水溶液pH值
 - 7.32 热气溶胶灭火剂的固态沉降物腐蚀性
 - 8 检验规则
 - 8.1 检验分类、检验项目和试验程序
 - 8.2 抽样方法和样品数量
 - 8.3 检验结果判定
 - 9 使用说明书编写要求
 - 10 标志、包装、运输、贮存
 - 附录A (规范性附录)灭火装置试验程序及样品数量
 - 附录B (规范性附录)电引发器试验程序及样品数量
 - 附录C(规范性附录)热引发器试验程序及样品数量
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475