目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2 术语
	2.0.1 排水工程 wastewater engineering         
收集、输送、处理、再生污水和雨水的工程。
2.0.2 雨水系统 stormwater system
下渗、蓄滞、收集、输送、处理和利用雨水的设施以一定方式组合成的总体,涵盖从雨水径流的产生到末端排放的全过程管理及预警和应急措施等。
2.0.3 污水系统 wastewater system
收集、输送、处理、再生和处置城镇污水的设施以一定方式组合成的总体。
2.0.4 排水设施 wastewater facilities
排水工程中的管道、构筑物和设备等的统称。
2.0.5 合流制溢流 combined sewer overflow(CSO)
合流制排水系统降雨时,超过截流能力而排入水体的合流污水。
2.0.6 径流污染 runoff pollution
通过降雨和地表径流冲刷,将大气和地表中的污染物带入受纳水体,使受纳水体遭受污染的现象,是城市面源污染的主要来源。
2.0.7 年径流总量控制率 volume capture ratio of annual rainfall
通过自然与人工强化的渗透、滞蓄、净化等方式控制城市建设下垫面的降雨径流,得到控制的年均降雨量与年均降雨总量的比值。
2.0.8 低影响开发 low impact development(LID)
强调城镇开发应减少对环境的影响,其核心是基于源头控制和降低冲击负荷的理念,构建与自然相适应的排水系统,合理利用空间和采取相应措施削减暴雨径流产生的峰值和总量,延缓峰值流量出现时间,减少城镇面源污染。
2.0.9 旱流污水 dry weather flow(DWF)
晴天时的城镇污水,包括综合生活污水量、工业废水量和入渗地下水量。
2.0.10 旱季设计流量 maximum dry weather flowrate
晴天时最高日最高时的城镇污水量。
2.0.11 雨季设计流量 wet weather flowrate
分流制的雨季设计流量是旱季设计流量和截流雨水量的总和。合流制的雨季设计流量就是截流后的合流污水量。
2.0.12 截流雨水量 intercepted stormwater
排水系统中截流的雨水,这部分雨水通过污水管道送至城镇污水处理厂,以控制城镇地表径流污染。
2.0.13 综合生活污水量变化系数 overall peaking factor
最高日最高时污水量与平均日平均时污水量的比值。
2.0.14 径流量 runoff
降落到地面的雨水超出一定区域内地面渗透、滞蓄能力后多余水量,由地面汇流至管渠到受纳水体的流量的统称。
2.0.15 雨水管渠设计重现期 recurrence interval for storm sewer design
用于进行雨水管渠设计的暴雨重现期。
2.0.16 内涝防治设计重现期 recurrence interval for urban flooding design
用于进行城镇内涝防治系统设计的暴雨重现期,使地面、道路等区域的积水深度和退水时间不超过一定的标准。
2.0.17 内涝 urban flooding, local flooding
强降雨或连续性降雨超过城镇排水能力,导致城镇地面产生积水灾害的现象。
2.0.18 内涝防治系统 urban flooding prevention and control system
用于防止和应对城镇内涝的工程性设施和非工程性措施以一定方式组合成的总体,包括雨水收集、输送、调蓄、行泄、处理、利用的天然和人工设施及管理措施等。
2.0.19 渗透管渠 percolation underdrain
用于雨水下渗、转输或临时储存的管渠。
2.0.20 格栅除污机 bar screen machine
用机械的方法,将格栅截留的栅渣清捞出的机械。
2.0.21 辐流沉淀池 radial flow settling tank
污水沿径向减速流动,使污水中的固体物沉降的水池。
2.0.22 斜管(板)沉淀池 inclined tube(plate)settling tank
水池中加斜管(板),使污水中的固体物高效沉降的水池。
2.0.23 高效沉淀池 high efficiency settling tank
通过污水与回流污泥混合、絮凝增大悬浮物尺寸或添加砂、磁粉等重介质提高絮凝体密度,以加速沉降的水池。
2.0.24 厌氧/缺氧/好氧脱氮除磷工艺 anaerobic/anoxic/oxic process
污水经过厌氧、缺氧、好氧交替状态处理,提高总氮和总磷去除率的生物处理,也称AAO或A2O工艺。
2.0.25 充水比 fill ratio
序批式活性污泥法工艺一个周期中,进入反应池的污水量与反应池有效容积之比。
2.0.26 膜生物反应器 membrane bioreactor(MBR)
将生物反应与膜过滤相结合,利用膜作为分离介质替代常规重力沉淀进行固液分离获得出水的污水处理系统。
2.0.27 表面硝化负荷 surface nitrification loading rate
生物反应池单位面积单位时间承担的氨氮千克数。其计量单位通常以NH3-N/(m²·d)表示。
2.0.28 移动床生物膜反应器 moving bed biofilm reactor(MBBR)
依靠在水流和气流作用下处于流化态的载体表面的生物膜对污染物吸附、氧化和分解,使污水得以净化的污水处理构筑物。
2.0.29 填充率 filling ratio
生物膜反应器内,填料的体积和填料所在反应区池容的比例。
2.0.30 有效比表面积 effective specific surface area
在移动床生物膜反应器内单位体积悬浮载体填料上可供生物膜附着生长,且保证良好传质和保护生物膜不被冲刷的表面积。
2.0.31 转盘滤池 disc filter
由水平轴串起若干彼此平行、包裹着滤布、中空的过滤转盘进行污水过滤的装置。
2.0.32 表面流人工湿地 free surface flow constructed wetland
污水以水平流方式从湿地的首段流至末端,且内部不设置填料的人工湿地。
2.0.33 水平潜流人工湿地 horizontal subsurface flow constructed wetland
污水以水平流方式从湿地的首端流至末端,且内部设置填料的人工湿地。
2.0.34 垂直潜流人工湿地 vertical subsurface flow constructed wetland
污水以垂直流方式从湿地的顶部流至底部或者从底部流至顶部,且内部设置填料的人工湿地。
2.0.35 紫外线有效剂量 effective ultraviolet dose
经生物验定测试得到的照射到生物体上的紫外线量(即紫外线生物验定剂量)。
2.0.36 污泥干化 sludge drying
通过渗滤或蒸发等作用,从脱水污泥中去除水分的过程。
	2.0.37 污泥好氧发酵 sludge compost
在充分供氧的条件下,污泥在好氧微生物的作用下产生较高温度使有机物生物降解及无害化,最终生成性质稳定腐殖化产物的过程。
2.0.38 污泥综合利用 sludge integrated application
将处理后的污泥作为有用的原材料在各种用途上加以利用的方法。
2.0.39 除臭系统 odor control system
将臭气从源头收集、处理到末端排放的设施,包括臭气源加盖、臭气收集、臭气处理和处理后排放等。
 - 4 设计流量和设计水质
 - 4.1 设计流量
 - 4.2 设计水质
 - 5 排水管渠和附属构筑物
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 水力计算
 - 5.3 管道
 - 5.4 检查井
 - 5.5 跌水井
 - 5.6 水封井
 - 5.7 雨水口
 - 5.8 截流设施
 - 5.9 出水口
 - 5.10 立体交叉道路排水
 - 5.11 倒虹管
 - 5.12 渗透管渠
 - 5.13 渠道
 - 5.14 雨水调蓄设施
 - 5.15 管道综合
 - 6 泵站
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 设计流量和设计扬程
 - 6.3 集水池
 - 6.4 泵房设计
 - 6.5 出水设施
 - 7 污水和再生水处理
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 厂址选择和总体布置
 - 7.3 格栅
 - 7.4 沉砂池
 - 7.5 沉淀池
 - 7.6 活性污泥法
 - 7.7 回流污泥和剩余污泥
 - 7.8 生物膜法
 - 7.9 供氧设施
 - 7.10 化学除磷
 - 7.11 深度和再生处理
 - 7.12 自然处理
 - 7.13 消毒
 - 8 污泥处理和处置
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 污泥浓缩
 - 8.3 污泥消化
 - 8.4 污泥好氧发酵
 - 8.5 污泥机械脱水
 - 8.6 污泥石灰稳定
 - 8.7 污泥干化
 - 8.8 污泥焚烧
 - 8.9 污泥处置和综合利用
 - 8.10 污泥输送和贮存
 - 8.11 除臭
 - 9 检测和控制
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 检测
 - 9.3 自动化
 - 9.4 信息化
 - 9.5 智能化
 - 9.6 智慧排水系统
 - 附录A 年径流总量控制率对应的设计降雨量计算方法
 - 附录B 暴雨强度公式的编制方法
 - 附录C 排水管道和其他地下管线(构筑物)的最小净距
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475