6.4 其他
	6.4.1 接触油煤浆和可能被其他物料堵塞、腐蚀的安全阀,在安全阀前应设置爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、冲洗、加热或保温等防堵措施。
	6.4.2 装置和储运设施中重要的泵、风机和压缩机的操作与控制,应能在控制室实现远控操作及现场操作。
	6.4.3 装置内应设置软管站设施。
	6.4.4 煤气化厂房内的可燃气体探测报警装置,宜设置在气化炉、高压飞灰过滤器等设备可燃气体进出口法兰和气化炉充可燃气体的煤锁斗阀门的附近。
	6.4.5 对于粉煤气化炉可燃气体出口法兰、高压飞灰过滤器和旋风过滤器的可燃气体进出口法兰,在法兰片之间宜采用金属环垫圈焊接在两端法兰面上的密封措施。
	6.4.6 可燃气体压缩机、液化烃和可燃液体泵不得使用带传动;在爆炸性环境区域范围内的其他转动设备必须使用传动带时,应采用防静电传动带。
条文说明
    6.4.3 软管站介质一般包括水、蒸汽、氮气和工厂空气,用途是清洗、吹扫、置换和初期小范围灭火等,是煤气化装置重要的防火措施之一。如用于设备、管道检修时可燃气的置换,设备、管道内部和楼面的清洗,还具有防火、灭火和除尘功能。软管站水管的使用范围主要是指有地漏的混凝土楼面或地面。钢结构楼面由于密封差又无地漏,泄漏点多,存在二次污染等原因,不适合水力冲洗。钢结构楼面一般可不设水软管。软管站覆盖半径一般为15m。
	
图2 法兰采用金属焊接垫圈示意图
	 
	6.4.5 气化炉、高压飞灰过滤器、旋风过滤器等设备进出口法兰采用金属焊接垫圈(图2),可有效防止因应力变化引起垫片损坏而造成危险介质的泄漏。
	6.4.6 带传动易积聚静电,可能会产生火花,所以本条规定可燃气体压缩机、液化烃和可燃液体泵不得使用带传动。如果在爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境区域范围内的其他转动设备确实需要使用传动带时,则应采用防静电传动带。

图2 法兰采用金属焊接垫圈示意图