5.4 安全疏散
	5.4.1 建筑物内房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个;每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:
	    1 建筑面积小于250m²的仪表机柜间;
	    2 建筑面积小于120m²的控制室;
	    3 长度小于7m的化验室和分析室、变配电室、电缆夹层、电容器室、蓄电池室、发电机室、电气开关室等电气设备房间。
	5.4.2 高层甲、乙、丙类厂房通往地面的疏散楼梯不应少于2个,其室内任一点至安全出口的距离应符合下列规定:
	    1 对于甲类厂房,不应大于25m;
2 对于乙类厂房,不应大于30m;
3 对于丙类厂房,不应大于40m。
2 对于乙类厂房,不应大于30m;
3 对于丙类厂房,不应大于40m。
	5.4.3 设备构架或检修平台安全疏散通道的设计,应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定。
	    设备构架或检修平台上通往地面的垂直梯可作为第二部疏散梯,但平台上的操作人数不宜超过3人。
	5.4.4 厂房的疏散楼梯应符合下列规定:
	    1 宜布置在爆炸危险区域范围以外;
	    2 建筑高度不大于32m或建筑高度大于32m且任一层人数不超过10人时,应采用封闭楼梯间或室外楼梯;建筑高度大于32m且任一层人数超过10人时,应采用防烟楼梯间、室外楼梯或具有自然通风条件的封闭楼梯间;
	    3 厂房内局部高出的设备平台,当操作人数不超过3人时,可设置1部垂直梯作为该平台的疏散梯。
	5.4.5 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房,每个防火分区宜设置1部消防电梯,符合消防电梯功能要求的载货电梯可兼作消防电梯。
	    当电梯处于爆炸危险区域范围内时,应采用防爆电梯,其防爆等级应按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定执行。当电梯停靠高度大于60m且采用防爆电梯时,防爆电梯的运行时间宜按其最大运行速度1m/s计算确定,其他技术性能应符合现行国家标准的有关规定。
	5.4.6 煤储运系统建筑的安全出口应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229的有关规定。
条文说明
    5.4.1 本条结合煤化工建筑物室内工作人员相对较少等特点,对疏散门的设置做了具体规定。
5.4.2 通过调研及考虑到国内煤化工发展趋势,对于高层厂房的疏散距离本着工艺和设备布置、无固定岗位及人数少的情况,并参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定,分别对煤气化、煤直接液化的油煤浆制备、煤粉制备、煤气化的工艺水处理、煤直接液化催化剂制备、水煤浆制备等甲、乙、丙类高层厂房的疏散距离做了规定,既考虑人员疏散安全也兼顾建筑功能和平面布置的需要。
5.4.3 本条明确了构架和检修平台的安全疏散设计,应执行现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定,并对构架和检修平台的垂直梯可作为第二部疏散梯提出了要求。需说明,垂直梯不应靠近斜梯布置,两个梯子之间要满足5m间距的要求。
5.4.4 本条参照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定,结合煤化工工程的实际情况,对煤粉制备、水煤浆制备、煤气化、煤气化的工艺水处理、煤直接液化的油煤浆制备和煤直接液化催化剂制备的高层厂房的疏散楼梯形式提出了要求。
1 疏散楼梯要尽量布置在爆炸危险区域范围以外,若确需布置在封闭厂房内的爆炸危险区域范围内时,要按照本标准第5.3.8条的规定设置防爆门斗。疏散楼梯的墙体要采用不燃烧实体防火隔墙。另外,室外楼梯扶手等设计要符合本标准第5.5.7条的规定。
2 “楼梯间具有自然通风条件”,是指楼梯间靠外墙布置,且每5层内可开启外窗的总面积不小于2.0m2时,可视为具备良好的自然通风条件。
3 对厂房内平面局部高出的设备操作及检修平台疏散梯的规定。
5.4.5 每个防火分区内设置1部消防电梯的规定,与现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定是一致的。消防电梯利用载货电梯时,载货电梯要满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016关于消防电梯的功能要求。对于防爆电梯,应根据其爆炸危险环境分区及爆炸危险气体或粉尘,分级分组选择防爆电梯的防爆等级。目前国内电梯制造业的防爆电梯最大速度仅能做到1m/s,当用于停站高度超过60m的厂房时,防爆电梯运行速度满足不了现行国家标准对消防电梯的行驶速度从首层站到顶层站运行时间不超过60s的计算确定的要求,在此情况下,本条规定防爆电梯的运行时间宜按其最大运行速度计算确定。其他技术性能要满足现行有关国家标准的要求,如现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016等。电梯的位置应尽量避开爆炸性气体和爆炸性粉尘同时存在的场所。需要注意的是,电梯机房对外的疏散门要采用乙级防火门,且不要正对疏散楼梯和楼梯间出口。
 - 4 区域规划与总平面布置
 - 4.1 区域规划
 - 4.2 总平面布置
 - 4.3 厂内消防车道
 - 5 建筑防火
 - 5.1 耐火等级、耐火极限
 - 5.2 建筑高度、层数和面积
 - 5.3 建筑防爆
 - 5.4 安全疏散
 - 5.5 建筑构造
 - 6 装置和系统单元
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 装置及设备布置
 - 6.3 煤粉制备
 - 6.4 其他
 - 7 储运设施
 - 7.1 煤储运
 - 7.2 可燃液体、可燃气体地上储罐
 - 8 管道布置
 - 9 消防给水排水、灭火设施和消防站
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 消防设计流量和用水量
 - 9.3 消防水源和消防泵
 - 9.4 室外冷却、灭火设施
 - 9.5 室内冷却、灭火设施
 - 9.6 消防站
 - 9.7 消防排水
 - 10 电气
 - 10.1 消防电源及配电
 - 10.2 电气装置
 - 10.3 火灾自动报警系统
 - 10.4 火灾电话报警系统
 - 10.5 消防应急照明和疏散指示系统
 - 10.6 防雷和防静电
 - 附录A 火灾自动报警系统的设置场所及火灾探测器选型
 - 附录B 防火间距起止点
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475