7.2 空调及采暖
	7.2.1 计算空调负荷和选用设备时,卧室、起居室夏季室内空调设计温度宜取为 26℃,冬季宜取为 20℃。
	7.2.2 空调室外机安装位置应符合下列要求:
	    1 应有良好的通风换热环境;
	    2 可方便地维修和清扫;
	    3 不应有明显震动和噪音;
	    4 不应对室外环境造成热污染。
	7.2.3 分体空调宜选用高能效产品,应优化室内机与室外机的布置,冷媒管等效长度不宜超过 5 米。
	7.2.4 空调设备的冷凝水应有组织地排放。
	7.2.5 当地有地下水或地表水资源时,可采用低温水直接供冷,或设计水源热泵系统供冷/供热。当采用地下水作为冷热源时,需设计可靠的地下水回灌设施。
	7.2.6 冬季室内采用电采暖时,采暖设备应具备超温自动关闭的功能。
	7.2.7 当地有丰富的生物质燃料时,可采用生物质燃料锅炉、壁炉等方式采暖。当用锅炉采暖时,采暖系统宜采用重力循环热水采暖系统。
      