目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
12.4 固定支架安装
	Ⅰ 主控项目
12.4.1 固定支架数量、间距应满足设计要求,紧固件固定应牢固、可靠,与支承结构应密贴。检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
检验方法:观察或用小锤敲击检查。
12.4.2 固定支架安装允许偏差应符合表12.4.2的规定。
检查数量:固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
检验方法:观察检查及拉线、尺量。
	表12.4.2 固定支架安装允许偏差
	
	
	 


	Ⅱ 一般项目
	12.4.3 固定支架安装后应无松动、破损、变形,表面无杂物。
检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
检验方法:观察检查。
检查数量:按固定支架数抽查5%,且不得少于20处。
检验方法:观察检查。
条文说明
        压型金属板系统是通过固定支架、紧固件将单张的压型金属板与支撑构件连接,来承受外部荷载,固定支架的安装质量起着重要作用。近年来,压型金属板在使用过程中,出现了局部坍塌、风揭、局部撕裂等破坏,主要原因是连接或咬合的薄弱引起的,因此本节对固定支架的安装质量单独提出了要求。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:12.3 压型金属板安装
 - 下一节:12.5 连接构造及节点
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 原材料及成品验收
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 钢 板
 - 4.3 型材、管材
 - 4.4 铸钢件
 - 4.5 拉索、拉杆、锚具
 - 4.6 焊接材料
 - 4.7 连接用紧固标准件
 - 4.8 球节点材料
 - 4.9 压型金属板
 - 4.10 膜结构用膜材
 - 4.11 涂装材料
 - 4.12 成品及其他
 - 5 焊接工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 钢构件焊接工程
 - 5.3 栓钉(焊钉)焊接工程
 - 6 紧固件连接工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 普通紧固件连接
 - 6.3 高强度螺栓连接
 - 7 钢零件及钢部件加工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 切 割
 - 7.3 矫正和成型
 - 7.4 边缘加工
 - 7.5 球节点加工
 - 7.6 铸钢件加工
 - 7.7 制 孔
 - 8 钢构件组装工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 部件拼接与对接
 - 8.3 组 装
 - 8.4 端部铣平及顶紧接触面
 - 8.5 钢构件外形尺寸
 - 9 钢构件预拼装工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 实体预拼装
 - 9.3 仿真模拟预拼装
 - 10 单层、多高层钢结构安装工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 基础和地脚螺栓(锚栓)
 - 10.3 钢柱安装
 - 10.4 钢屋(托)架、钢梁(桁架)安装
 - 10.5 连接节点安装
 - 10.6 钢板剪力墙安装
 - 10.7 支撑、檩条、墙架、次结构安装
 - 10.8 钢平台、钢梯安装
 - 10.9 主体钢结构
 - 11 空间结构安装工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 支座和地脚螺栓(锚栓)安装
 - 11.3 钢网架、网壳结构安装
 - 11.4 钢管桁架结构
 - 11.5 索杆制作
 - 11.6 膜单元制作
 - 11.7 索杆安装
 - 11.8 膜结构安装
 - 12 压型金属板工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 压型金属板制作
 - 12.3 压型金属板安装
 - 12.4 固定支架安装
 - 12.5 连接构造及节点
 - 12.6 金属屋面系统
 - 13 涂装工程
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防腐涂料涂装
 - 13.3 连接部位涂装及涂层缺陷修补
 - 13.4 防火涂料涂装
 - 14 钢结构分部竣工验收
 - 附录A 钢材复验检测项目与检测方法
 - 附录B 紧固件连接工程检验项目
 - 附录C 金属屋面系统抗风揭性能检测方法
 - 附录D 防腐涂装工艺评定
 - 附录E 厚涂型防火涂料涂层厚度测定方法
 - 附录F 钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目
 - 附录G 钢结构工程有关观感质量检查项目
 - 附录H 钢结构分项工程检验质量验收记录表
 - 附录J 钢结构工程计量方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475