目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
2.2 符号
2.2.1 作用及作用效应:
P——高强度螺栓预拉力设计值;
△P——高强度螺栓预拉力的损失值;
Tch——高强度螺栓检查扭矩;
Tc——高强度螺栓终拧扭矩;
T0——高强度螺栓初拧扭矩。
2.2.2 几何参数:
a——间距;
b——宽度或板的自由外伸宽度;
d——直径;
d0——孔径;
e——偏心距;
f——挠度、弯曲矢高;
H——高度;
Hi——各结构楼层高度;
h——截面高度;
he——角焊缝计算厚度;
l——长度、跨度;
r——半径;
t——板、壁的厚度;
△——变量。
2.2.3 其他:
K——抗风揭系数;
μ——抗滑移系数;
Ra——轮廓算术平均偏差(表面粗糙度参数)。
 - 4 原材料及成品验收
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 钢 板
 - 4.3 型材、管材
 - 4.4 铸钢件
 - 4.5 拉索、拉杆、锚具
 - 4.6 焊接材料
 - 4.7 连接用紧固标准件
 - 4.8 球节点材料
 - 4.9 压型金属板
 - 4.10 膜结构用膜材
 - 4.11 涂装材料
 - 4.12 成品及其他
 - 5 焊接工程
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 钢构件焊接工程
 - 5.3 栓钉(焊钉)焊接工程
 - 6 紧固件连接工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 普通紧固件连接
 - 6.3 高强度螺栓连接
 - 7 钢零件及钢部件加工
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 切 割
 - 7.3 矫正和成型
 - 7.4 边缘加工
 - 7.5 球节点加工
 - 7.6 铸钢件加工
 - 7.7 制 孔
 - 8 钢构件组装工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 部件拼接与对接
 - 8.3 组 装
 - 8.4 端部铣平及顶紧接触面
 - 8.5 钢构件外形尺寸
 - 9 钢构件预拼装工程
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 实体预拼装
 - 9.3 仿真模拟预拼装
 - 10 单层、多高层钢结构安装工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 基础和地脚螺栓(锚栓)
 - 10.3 钢柱安装
 - 10.4 钢屋(托)架、钢梁(桁架)安装
 - 10.5 连接节点安装
 - 10.6 钢板剪力墙安装
 - 10.7 支撑、檩条、墙架、次结构安装
 - 10.8 钢平台、钢梯安装
 - 10.9 主体钢结构
 - 11 空间结构安装工程
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 支座和地脚螺栓(锚栓)安装
 - 11.3 钢网架、网壳结构安装
 - 11.4 钢管桁架结构
 - 11.5 索杆制作
 - 11.6 膜单元制作
 - 11.7 索杆安装
 - 11.8 膜结构安装
 - 12 压型金属板工程
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 压型金属板制作
 - 12.3 压型金属板安装
 - 12.4 固定支架安装
 - 12.5 连接构造及节点
 - 12.6 金属屋面系统
 - 13 涂装工程
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 防腐涂料涂装
 - 13.3 连接部位涂装及涂层缺陷修补
 - 13.4 防火涂料涂装
 - 14 钢结构分部竣工验收
 - 附录A 钢材复验检测项目与检测方法
 - 附录B 紧固件连接工程检验项目
 - 附录C 金属屋面系统抗风揭性能检测方法
 - 附录D 防腐涂装工艺评定
 - 附录E 厚涂型防火涂料涂层厚度测定方法
 - 附录F 钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目
 - 附录G 钢结构工程有关观感质量检查项目
 - 附录H 钢结构分项工程检验质量验收记录表
 - 附录J 钢结构工程计量方法
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475