17.1 供配电系统的节能
17.1.1 供配电系统设计应采取合理的节能措施,有效实现电气节能。
17.1.2 交通建筑电气设计应提高供配电系统的功率因数,预防和治理谐波,提高供电质量。
17.1.3 供配电系统应选择节能型设备,并应正确选定装机容量,减少设备本身的能源消耗,提高系统的整体节能效果。
17.1.4 交通建筑电气设计应合理确定供配电系统的电压等级,用户用电负荷容量超过250kW时,宜采用中压供电。
17.1.5 交通建筑电气设计应合理选择配变电所位置,并应将其设置在靠近负荷中心,缩短配电线路长度;应正确选择导线截面、线路的敷设方式,降低配电线路的损耗。
17.1.6 长期运行的供配电线路干线与分干线在满足电压损失和短路热稳定的前提下,其线缆的截面宜按经济电流密度选择。
17.1.7 交通建筑应选用符合国家变压器能效标准的高效低耗变压器,新设置的变压器自身功耗不应低于国家10系列(型)变压器的能效标准。
17.1.8 两路进线的供电系统,宜采用两路电源同时运行的方式,并应减少正常运行时设备、线路的损耗。
    
      
    17.1.2 电力系统中的无功功率主要是由相位角和高次谐波造成的。提高功率因数、预防和治理谐波,可以降低电力系统的无功损耗,提高供电质量。
17.1.6 本条的制定参考国际电工委员会(IEC)制定的《电力电缆的线芯截面最佳化》IEC 287-3-2/1995。如果全面推行按经济电流密度选择导线截面的方法,平均可减少35%~42%的线路损耗,经济意义十分重大。
长期运行的供配电线路一般指年最大负荷运行时间大于4000h。当年最大负荷运行时间大于4000h但小于7000h,宜按经济电流密度选择导线截面;年最大负荷运行时间大于7000h,应按经济电流密度选择导线截面。
17.1. 7 节能变压器是空载、负载损耗相对较小的变压器,根据行业标准,新型号变压器的自身功耗应比前一型号降低10%,如S10型比S9型损耗降低10%。因此10型及以上的变压器在目前来说,还是相对节能的。
- 上一节:17 电气节能
 - 下一节:17.2 电气照明的节能
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 代 号
 - 3 供配电系统
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 负荷分级及供电要求
 - 3.3 供配电系统及电能质量
 - 3.4 负荷计算
 - 4 配变电所、配变电装置及电能管理
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 配变电所
 - 4.3 配变电装置及主结线
 - 4.4 电能管理
 - 5 应急电源设备
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 应急柴油发电机组
 - 5.3 应急电源装置(EPS)
 - 5.4 不间断电源装置(UPS)
 - 6 低压配电及线路布线
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 低压配电系统
 - 6.3 低压电器的选择
 - 6.4 配电线路选择及布线
 - 7 常用设备电气装置
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 机场用400Hz电源系统
 - 7.3 行李处理系统
 - 7.4 电梯、自动扶梯和自动人行道
 - 7.5 自动门 屏蔽门(安全门)
 - 8 电气照明
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 照明质量及标准值
 - 8.3 大空间、公共场所照明及标识、引导照明
 - 8.4 照明配电及控制
 - 8.5 火灾应急照明
 - 9 建筑防雷与接地
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 防雷与接地
 - 10 智能化集成系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 系统设计
 - 10.3 系统功能要求
 - 11 信息设施系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 通信网络系统
 - 11.3 信息网络系统
 - 11.4 综合布线系统
 - 11.5 广播系统
 - 11.6 时钟系统
 - 11.7 有线及卫星电视接收系统
 - 12 信息化应用系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 公共信息查询系统
 - 12.3 公共信息显示系统
 - 12.4 离港系统
 - 12.5 售检票系统
 - 12.6 泊位引导系统
 - 12.7 物业运营管理系统
 - 12.8 信息网络安全管理系统
 - 13 建筑设备监控系统
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 系统设计
 - 13.3 系统功能要求
 - 14 公共安全系统
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 火灾自动报警系统
 - 14.3 电气火灾监控系统
 - 14.4 入侵报警系统
 - 14.5 视频安防监控系统
 - 14.6 出入口控制系统
 - 14.7 安全检查系统
 - 15 机房工程
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 机房设计
 - 15.3 管线敷设
 - 15.4 环境要求
 - 16 电磁兼容
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 电源干扰及谐波防治
 - 16.3 电子信息系统的电磁兼容设计及等电位联结
 - 17 电气节能
 - 17.1 供配电系统的节能
 - 17.2 电气照明的节能
 - 17.3 建筑设备的电气节能
 - 17.4 能耗计量与监测管理
 - 附录A 交通建筑规模的划分
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475