目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
33.3 检验规则
	33.3.1 检验分类
33.3.1.1 出厂试验
出厂检验项目应至少包括表29中出厂试验的内容,试验结果应符合GB 7956.1—2014和本标准的规定。
33.3.1.2 型式试验
33.3.1.2.1 凡属下列情况之一时应进行型式试验:
——新产品试制定型或老产品转厂生产;
——批量生产后,主要结构件设计及生产工艺有重大改变时,应抽样进行相应项目的试验;
——产品停产两年后,恢复生产;
——发生重大质量事故整改后;
——质量监督机构依法提出要求。
33.3.1.2.2 检验项目应至少包括表29中型式试验的内容。
33.3.2 判定规则
表29第1项的5.1.4〜5.1.6、第3项、第5项的5.5.7、第8、13、15、20、21项中如有一项检验不合格,则判该产品为不合格;其余项目如有一项不合格,允许对不合格项进行返工,经复检,如仍不合格则判该产品为不合格。
- 上一节:33.2 试验方法
 - 下一节:34 水带敷设消防车
 
目录导航
- 前言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 水罐消防车
 - 5 供水消防车
 - 6 泡沫消防车
 - 7 干粉消防车
 - 7.1 技术要求
 - 7.2 试验方法
 - 7.3 检验规则
 - 8 干粉泡沫联用消防车
 - 9 干粉水联用消防车
 - 10 气体消防车
 - 11 压缩空气泡沫消防车
 - 12 泵浦消防车
 - 12.1 技术要求
 - 12.2 试验方法
 - 12.3 检验规则
 - 13 高倍泡沫消防车
 - 14 水雾消防车
 - 14.1 技术要求
 - 14.2 试验方法
 - 14.3 检验规则
 - 15 机场消防车
 - 15.1 技术要求
 - 15.2 试验方法
 - 15.3 检验规则
 - 16 涡喷消防车
 - 16.1 技术要求
 - 16.2 试验方法
 - 16.3 检验规则
 - 17 登高平台消防车
 - 18 云梯消防车
 - 19 举高消防车
 - 20 通信指挥消防车
 - 20.1 技术要求
 - 20.2 试验方法
 - 20.3 检验规则
 - 21 抢险救援消防车
 - 22 化学救援消防车
 - 22.1 技术要求
 - 22.2 试验方法
 - 22.3 检验规则
 - 23 输转消防车
 - 23.1 技术要求
 - 23.2 试验方法
 - 23.3 检验规则
 - 24 照明消防车
 - 24.1 技术要求
 - 24.2 试验方法
 - 24.3 检验规则
 - 25 排烟消防车
 - 25.1 技术要求
 - 25.2 试验方法
 - 25.3 检验规则
 - 26 洗消消防车
 - 26.1 技术要求
 - 26.2 试验方法
 - 26.3 检验规则
 - 27 侦检消防车
 - 27.1 技术要求
 - 27.2 试验方法
 - 27.3 检验规则
 - 28 隧道消防车
 - 28.1 技术要求
 - 28.2 试验方法
 - 28.3 检验规则
 - 29 履带消防车
 - 29.1 技术要求
 - 29.2 试验方法
 - 29.3 检验规则
 - 30 轨道消防车
 - 30.1 技术要求
 - 30.2 试验方法
 - 30.3 检验规则
 - 31 器材消防车
 - 31.1 技术要求
 - 31.2 试验方法
 - 31.3 检验规则
 - 32 勘察消防车
 - 32.1 技术要求
 - 32.2 试验方法
 - 32.3 检验规则
 - 33 宣传消防车
 - 33.1 技术要求
 - 33.2 试验方法
 - 33.3 检验规则
 - 34 水带敷设消防车
 - 34.1 技术要求
 - 34.2 试验方法
 - 34.3 检验规则
 - 35 供气消防车
 - 35.1 技术要求
 - 35.2 试验方法
 - 35.3 检验规则
 - 36 供液消防车
 - 36.1 技术要求
 - 36.2 试验方法
 - 36.3 检验规则
 - 37 消防车载装备、器材和附件
 - 附录A (资料性附录)消防车标识要求
 - 附录B (规范性附录)车载式供水系统
 - 附录C (规范性附录)车载式消防绞盘
 - 附录D (规范性附录)车载式呼吸空气填充系统
 - 附录E (规范性附录)拉臂钩
 - 附录F (资料性附录)随车器材
 - 附录G (规范性附录)随车文件、工具和易损件
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475