23.2 试验方法
23.2.1 整车要求试验
23.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合23.1.1.1的要求。
23.2.1.2 检查输转车配备的输转泵数量,判断检查结果是否符合23.1.1.2的要求。
23.2.1.3 检查输转车储存输转物质的容器,按照GB 7956.1-2014中6.1.1规定的方法进行可靠性试验后,检查输转车储存输转物质的容器,判断试验结果是否符合23.1.1.3的要求。
23.2.1.4 输转车配置的移动式输转泵按照GB 7956.1-2014中6.11规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合23.1.1.4的要求。
23.2.1.5 检查输转车是否配置吸液管和输转管,检查吸液管和输转管的材质,判断检查结果是否符合23.1.1.5的要求。
23.2.1.6 检查是否设置过滤装置和连续运转时的流量,判断检查结果是否符合23.1.1.6的要求。
23.2.1.7 将输转管一端与输转泵连接、另一端与试压泵连接,用试压泵向输转管内注水,达到1.5倍额定压力并保持1min,判断试验结果是否符合23.1.1.7的要求。
23.2.1.8 按23.2.4.3规定的试验方法进行连续运转试验,检查吸液管和输转管连接处的渗漏情况,判断试验结果是否符合23.1.1.8的要求。
23.2.1.9 向固定式储存罐内进行注水,当水注满储存罐后检查液位报警装置和防止溢出装置,判断试验结果是否符合23.1.1.9的要求。
23.2.1.10 检查输转车是否设置防静电接地装置,判断试验结果是否符合23.1.1.10的要求。
23.2.2 底盘改制试验
按照GB 7956.2规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合23.1.2的要求。
23.2.3 标识检查
23.2.3.1 检查控制面板的功能和指示,判断检查结果是否符合23.1.3.1的要求。
23.2.3.2 检查控制面板的操作说明,判断检查结果是否符合23.1.3.2的要求。
23.2.3.3 检查控制面板的警示标志,判断检查结果是否符合23.1.3.3的要求。
23.2.4 输转泵试验
23.2.4.1 查阅输转泵的检验报告,判断检查结果是否符合23.1.4.1的要求。
23.2.4.2 查阅电机驱动输转泵的电机检验报告,判断检查结果是否符合23.1.4.2的要求。
23.2.4.3 将输转车停在平整、坚硬的地面上,将配备的吸液管一端接输转泵的进口,另一端接过滤装置,投入水源中,输转泵出口通过输转管与流量测试管路连接,输转泵的出口处连接压力测试装置。当试验条件不是标准环境条件时,应按GB6245的规定进行修正。启动输转泵并逐渐将转速提高至额定工况,记录流量测试管路、压力测试装置上的数值,判断试验结果是否符合23.1.4.3的要求。
23.2.4.4 采用称重法测量单位时间内的吸粉质量,计算吸粉率,判断试验结果是否符合23.1.4.4的要求。
23.2.4.5 按23.2.4.3规定的方法进行测试管路连接,启动输转泵并逐渐将转速提高至额定工况,连续运转2h,每隔15min检查一次泵的运行状态,使用温度计测量电机的温度并与制造商的规定值比较,判断试验结果是否符合23.1.4.5的要求。
23.2.5 照明系统试验
按照GB7956.14规定的相关方法进行照明系统试验,判断试验结果是否符合23.1.5的要求。
      
 - 8 干粉泡沫联用消防车
 - 9 干粉水联用消防车
 - 10 气体消防车
 - 11 压缩空气泡沫消防车
 - 12 泵浦消防车
 - 12.1 技术要求
 - 12.2 试验方法
 - 12.3 检验规则
 - 13 高倍泡沫消防车
 - 14 水雾消防车
 - 14.1 技术要求
 - 14.2 试验方法
 - 14.3 检验规则
 - 15 机场消防车
 - 15.1 技术要求
 - 15.2 试验方法
 - 15.3 检验规则
 - 16 涡喷消防车
 - 16.1 技术要求
 - 16.2 试验方法
 - 16.3 检验规则
 - 17 登高平台消防车
 - 18 云梯消防车
 - 19 举高消防车
 - 20 通信指挥消防车
 - 20.1 技术要求
 - 20.2 试验方法
 - 20.3 检验规则
 - 21 抢险救援消防车
 - 22 化学救援消防车
 - 22.1 技术要求
 - 22.2 试验方法
 - 22.3 检验规则
 - 23 输转消防车
 - 23.1 技术要求
 - 23.2 试验方法
 - 23.3 检验规则
 - 24 照明消防车
 - 24.1 技术要求
 - 24.2 试验方法
 - 24.3 检验规则
 - 25 排烟消防车
 - 25.1 技术要求
 - 25.2 试验方法
 - 25.3 检验规则
 - 26 洗消消防车
 - 26.1 技术要求
 - 26.2 试验方法
 - 26.3 检验规则
 - 27 侦检消防车
 - 27.1 技术要求
 - 27.2 试验方法
 - 27.3 检验规则
 - 28 隧道消防车
 - 28.1 技术要求
 - 28.2 试验方法
 - 28.3 检验规则
 - 29 履带消防车
 - 29.1 技术要求
 - 29.2 试验方法
 - 29.3 检验规则
 - 30 轨道消防车
 - 30.1 技术要求
 - 30.2 试验方法
 - 30.3 检验规则
 - 31 器材消防车
 - 31.1 技术要求
 - 31.2 试验方法
 - 31.3 检验规则
 - 32 勘察消防车
 - 32.1 技术要求
 - 32.2 试验方法
 - 32.3 检验规则
 - 33 宣传消防车
 - 33.1 技术要求
 - 33.2 试验方法
 - 33.3 检验规则
 - 34 水带敷设消防车
 - 34.1 技术要求
 - 34.2 试验方法
 - 34.3 检验规则
 - 35 供气消防车
 - 35.1 技术要求
 - 35.2 试验方法
 - 35.3 检验规则
 - 36 供液消防车
 - 36.1 技术要求
 - 36.2 试验方法
 - 36.3 检验规则
 - 37 消防车载装备、器材和附件
 - 附录A (资料性附录)消防车标识要求
 - 附录B (规范性附录)车载式供水系统
 - 附录C (规范性附录)车载式消防绞盘
 - 附录D (规范性附录)车载式呼吸空气填充系统
 - 附录E (规范性附录)拉臂钩
 - 附录F (资料性附录)随车器材
 - 附录G (规范性附录)随车文件、工具和易损件
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475