30.2 试验方法
30.2.1 整车要求试验
30.2.1.1 按照GB 7956.1-2014第6章规定的相关方法进行试验,判断试验结果是否符合30.1.1.1的要求。
30.2.1.2 轨道车在满载条件下,铺装路面上行驶100km后,消防泵在额定流量和额定压力下连续运转2h,判断试验结果是否符合30.1.1.2的要求。
30.2.1.3 检查排烟装置和照明系统举升高度超过4.5m时的报警情况,判断检查结果是否符合30.1.1.3的要求。
30.2.2 底盘改制的要求试验
30.2.2.1 按照GB 7956.1-2014中6.4规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合30.1.2.1的要求。
30.2.2.2 在可靠性试验中检查轨道装置的连接情况,判断试验结果是否符合30.1.2.2的要求。
30.2.3 标识检查
30.2.3.1 检查轨道车的操作说明,判断检查结果是否符合30.1.3.1的要求。
30.2.3.2 检查轨道车的操作标识,判断检查结果是否符合30.1.3.2的要求。
30.2.3.3 检查轨道车的警示标志,判断检查结果是否符合30.1.3.3的要求。
30.2.4 液压系统
按照GB 7956.14规定的相关方法进行液压系统试验,判断试验结果是否符合30.1.4的要求。
30.2.5 控制柜要求
按照GB 7956.14规定的相关方法进行控制柜试验,判断试验结果是否符合30.1.5的要求。
30.2.6 消防装置试验
30.2.6.1 轨道车配置的消防装置按照GB 7956.1-2014中6.17规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合30.1.6.1的要求。
30.2.6.2 核查消防炮报告,测量消防炮的回转角度,判断检查结果是否符合30.1.6.2的要求。
30.2.6.3 同时开启自保系统和消防炮,当自保系统以额定压力喷射时,测量消防炮的工作压力,判断检查结果是否符合30.1.6.3的要求。
30.2.6.4 轨道车按照25.2.4.5、25.2.4.6、25.2.5、25.2.6规定的方法进行试验,判断试验结果是否符合30.1.6.4的要求。
30.2.7 举升装置试验
30.2.7.1 核对轨道轮的设计资料,判断检查结果是否符合30.1.7.1的要求。
30.2.7.2 检查底盘悬架锁止机构,判断检查结果是否符合30.1.7.2的要求。
30.2.7.3 在100km可靠性试验中检查锁止机构性能,判断试验结果是否符合30.1.7.3的要求。
30.2.7.4 轨道举升装置连续进行50次可靠性试验后,判断试验结果是否符合30.1.7.4的要求。
30.2.7.5 悬架锁止机构连续进行50次可靠性试验后,判断试验结果是否符合30.1.7.5的要求。
30.2.8 行驶装置试验
30.2.8.1 轨道车在轨道上行驶100km后,消防泵在额定工况下连续运转2h,判断试验结果是否符合30.1.8.1的要求。
30.2.8.2 在100km可靠性试验中检查行驶机构的锁止状况,判断试验结果是否符合30.1.8.2的要求。
30.2.8.3 轨道车在轨道上进行100km可靠性试验后,使用温度计测量液压油的温度,检查轨道车的行驶状态,试验后按30.2.8.7规定的方法测试轨道车的制动性能,判断试验结果是否符合30.1.8.3的要求。
30.2.8.4 检查轨道车液压系统操作处是否有压力显示,判断检查结果是否符合30.1.8.4的要求。
30.2.8.5 检查轨道车举升机构和行驶机构的液压系统是否有溢流阀,判断检查结果是否符合30.1.8.5的要求。
30.2.8.6 使用非接触式测速仪测试轨道车的轨道运行最高速度,判断试验结果是否符合30.1.8.6的要求。
30.2.8.7 测量轨道车在轨道上以时速30km/h行驶状态下的制动距离,判断试验结果是否符合30.1.8.7的要求。
30.2.9 驾乘室试验
30.2.9.1 检查轨道车排烟装置、照明系统、车前炮和自保系统在行驶状态下是否能在驾驶室内操控,判断检查结果是否符合30.1.9.1的要求。
30.2.9.2 检查轨道车驾驶室的仪表显示情况,判断检查结果是否符合30.1.9.2的要求。
30.2.9.3 检查自保系统在轨道车行驶状态下是否能开启和关闭,判断检查结果是否符合30.1.9.3的要求。
30.2.9.4 检查轨道轮是否有视频监控装置,判断检查结果是否符合30.1.9.4的要求。
30.2.9.5 检查轨道车是否有倒车影像装置,判断检查结果是否符合30.1.9.5的要求。
30.2.9.6 使用秒表测量增压系统的工作时间,使用压力计测量增压压力,判断试验结果是否符合30.1.9.6的要求。
      
 - 8 干粉泡沫联用消防车
 - 9 干粉水联用消防车
 - 10 气体消防车
 - 11 压缩空气泡沫消防车
 - 12 泵浦消防车
 - 12.1 技术要求
 - 12.2 试验方法
 - 12.3 检验规则
 - 13 高倍泡沫消防车
 - 14 水雾消防车
 - 14.1 技术要求
 - 14.2 试验方法
 - 14.3 检验规则
 - 15 机场消防车
 - 15.1 技术要求
 - 15.2 试验方法
 - 15.3 检验规则
 - 16 涡喷消防车
 - 16.1 技术要求
 - 16.2 试验方法
 - 16.3 检验规则
 - 17 登高平台消防车
 - 18 云梯消防车
 - 19 举高消防车
 - 20 通信指挥消防车
 - 20.1 技术要求
 - 20.2 试验方法
 - 20.3 检验规则
 - 21 抢险救援消防车
 - 22 化学救援消防车
 - 22.1 技术要求
 - 22.2 试验方法
 - 22.3 检验规则
 - 23 输转消防车
 - 23.1 技术要求
 - 23.2 试验方法
 - 23.3 检验规则
 - 24 照明消防车
 - 24.1 技术要求
 - 24.2 试验方法
 - 24.3 检验规则
 - 25 排烟消防车
 - 25.1 技术要求
 - 25.2 试验方法
 - 25.3 检验规则
 - 26 洗消消防车
 - 26.1 技术要求
 - 26.2 试验方法
 - 26.3 检验规则
 - 27 侦检消防车
 - 27.1 技术要求
 - 27.2 试验方法
 - 27.3 检验规则
 - 28 隧道消防车
 - 28.1 技术要求
 - 28.2 试验方法
 - 28.3 检验规则
 - 29 履带消防车
 - 29.1 技术要求
 - 29.2 试验方法
 - 29.3 检验规则
 - 30 轨道消防车
 - 30.1 技术要求
 - 30.2 试验方法
 - 30.3 检验规则
 - 31 器材消防车
 - 31.1 技术要求
 - 31.2 试验方法
 - 31.3 检验规则
 - 32 勘察消防车
 - 32.1 技术要求
 - 32.2 试验方法
 - 32.3 检验规则
 - 33 宣传消防车
 - 33.1 技术要求
 - 33.2 试验方法
 - 33.3 检验规则
 - 34 水带敷设消防车
 - 34.1 技术要求
 - 34.2 试验方法
 - 34.3 检验规则
 - 35 供气消防车
 - 35.1 技术要求
 - 35.2 试验方法
 - 35.3 检验规则
 - 36 供液消防车
 - 36.1 技术要求
 - 36.2 试验方法
 - 36.3 检验规则
 - 37 消防车载装备、器材和附件
 - 附录A (资料性附录)消防车标识要求
 - 附录B (规范性附录)车载式供水系统
 - 附录C (规范性附录)车载式消防绞盘
 - 附录D (规范性附录)车载式呼吸空气填充系统
 - 附录E (规范性附录)拉臂钩
 - 附录F (资料性附录)随车器材
 - 附录G (规范性附录)随车文件、工具和易损件
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475