5.31 高温(运行)试验
	5.31.1 目的
	    检验消火栓按钮在高温条件下工作的适应性。
	5.31.2 试验方法
	5.31.2.1 将试样放入试验箱内,按制造商的规定使试样处于正常监视状态。在正常大气条件下保持1 h,然后以不大于1℃/min的升温速率,使试验箱内温度升至55℃±2℃,在此条件下稳定16 h,观察并记录试样状态。在稳定期间最后30 min内,启动试样(具有测试手段的试样通过测试手段模拟启动)。
	5.31.2.2 关断监控设备,取出试样,在正常大气条件下恢复1 h以上。然后复位试样,按5.12.1的规定进行动作性能试验。
	5.31.3 要求
	    a) 高温环境期间,除启动外,试样不应发出启动信号、回答信号、故障信号;
	    b) 试样启动后,应发出启动信号,点亮启动确认灯,接收回答信号,点亮回答确认灯;
	    c) 复位后,试样不应发出启动信号、回答信号、故障信号;
	    d) 动作性能试验结果应满足5.12.1.3的要求。
	5.31.4 试验设备
	    试验设备应满足GB 16838的规定。