5.18 静电放电抗扰度试验
	5.18.1 目的
	    检验组成消防联动控制系统各类设备对带静电人员、物体接触造成的静电放电的适应性。
	5.18.2 试验方法
	5.18.2.1 将试样按GB/T 17626.2—1998中7.1.1条规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20 min。
	5.18.2.2 按GB/T 17626.2—1998中第8章规定的试验方法对试样及耦合板施加表16所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,进行基本性能试验。
	
	5.18.3 要求
	    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本性能应与试验前的基本性能保持一致。
	5.18.4 试验设备
	    试验设备应满足GB/T 17626.2—1998的要求。