5.30 雨淋试验
	5.30.1 目的
	    检验消火栓按钮在消火栓漏水时工作的适应性。
	5.30.2 试验方法
	5.30.2.1 将试样按制造商的规定安装于试验箱内,按规定使试样处于正常监视状态,然后启动试样,使系统处于启动工作状态。
	5.30.2.2 按GB 16838中规定的雨淋试验方法对试样施加雨淋试验,期间观察并记录试样及其监控设备的状态。
	5.30.2.3 雨淋试验后,复位试样并按5.12.1的规定进行动作性能试验。
	5.30.3 要求
	    a) 雨淋试验期间,试样及其监控设备的状态不应发生变化;
	    b) 复位后,试样不应发出启动信号、回答信号、故障信号;
	    c) 动作性能试验结果应满足5.12.1.3的要求;
	5.30.4 试验设备
	    试验设备应满足GB 16838的规定。