5.1 总则
	5.1.1 试验的大气条件
	    除在有关条文另有说明外,各项试验均在下述大气条件下进行:
	    ——温度:15℃~35℃;
	    ——湿度:25%RH~75%RH;
	    ——大气压力:86 kPa~106 kPa。
	5.1.2 试验的正常监视状态
	    如试验方法中要求试样处于正常监视状态,应将试样与制造商提供的负载和/或控制和指示设备连接且保持正常工作状态;在有关条文中没有特殊要求时,应保证其工作电压为额定工作电压,并在试验期间保持工作电压稳定。
	5.1.3 容差
	    除在有关条文另有说明外,各项试验数据的容差均为±5%;环境条件参数偏差应符合GB 16838要求。
	5.1.4 试样
	    试样数量应符合下述要求,并在试验前予以编号:
	        a) 消防联动控制器为2台(由消防联动控制器的所有部分组成,包括需要配接的负载和受控设备);
	        b) 气体灭火控制器为2台(由气体灭火控制器的所有部分组成,包括需要配接的负载和受控设备);
	        c) 消防电气控制装置为2台;
	        d) 消防设备应急电源为1台;
	        e) 消防应急广播设备为2套(每套消防应急广播设备包括控制和指示设备、传声器、声频功率放大器、5只扬声器、试验用等效负载等部分);
	        f) 消防电话为2套(每套消防电话包括1台消防电话总机、3部消防电话分机和3个消防电话插孔);
	        g) 传输设备为2台(制造商应同时提供与其配接的火灾报警控制器);
	        h) 消防控制室图形显示装置为1台;
	         i) 模块为2个;
	         j) 消防电动装置为2台;
	        k) 消火栓按钮为13个。
	5.1.5 试验前检查
	5.1.5.1 试样在试验前应进行外观检查,并符合下述要求:
	        a) 表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤;
	        b) 紧固部位无松动。
	5.1.5.2 在试验前应按第4章中4.1及联动控制系统各类设备的通用要求、软件文件的有关要求对试样进行检查,并符合相应要求。
	5.1.6 试验程序
	5.1.6.1 消防联动控制器的试验程序见表3。
	
	
5.1.6.2 气体灭火控制器的试验程序见表4。
	
5.1.6.3 消防电气控制装置的试验程序见表5。
	
5.1.6.4 消防设备应急电源的试验程序见表6。
	
	
5.1.6.5 消防应急广播设备的试验程序见表7。
	
5.1.6.6 消防电话的试验程序见表8。
	
	
5.1.6.7 传输设备的试验程序见表9。
	
5.1.6.8 消防控制室图形显示装置的试验程序见表10。
	
5.1.6.9 模块的试验程序见表11。
	
5.1.6.10 消防电动装置的试验程序见表12。
	
5.1.6.11 消火栓按钮的试验程序见表13。
	
顶部
- 上一节:5 要求和试验方法
 - 下一节:5.2 消防联动控制器基本性能试验
 
目录导航
- 前言
 - GB16806-2006《消防联动控制系统》国家标准第1号修改单
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 一般要求
 - 4.1 消防联动控制系统通用要求
 - 4.2 消防联动控制器
 - 4.3 气体灭火控制器
 - 4.4 消防电气控制装置
 - 4.5 消防设备应急电源
 - 4.6 消防应急广播设备
 - 4.7 消防电话
 - 4.8 传输设备
 - 4.9 消防控制室图形显示装置
 - 4.10 模块
 - 4.11 消防电动装置
 - 4.12 消火栓按钮
 - 5 要求和试验方法
 - 5.1 总则
 - 5.2 消防联动控制器基本性能试验
 - 5.3 气体灭火控制器基本性能试验
 - 5.4 消防电气控制装置基本性能试验
 - 5.5 消防应急电源基本性能试验
 - 5.6 消防应急广播设备基本性能试验
 - 5.7 消防电话基本性能试验
 - 5.8 传输设备基本性能试验
 - 5.9 消防控制室图形显示装置基本性能试验
 - 5.10 模块基本性能试验
 - 5.11 消防电动装置基本性能试验
 - 5.12 消火栓按钮基本性能试验
 - 5.13 绝缘电阻试验
 - 5.14 泄漏电流试验
 - 5.15 电气强度试验
 - 5.16 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.17 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.18 静电放电抗扰度试验
 - 5.19 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.20 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.21 电源瞬变试验
 - 5.22 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 5.23 低温(运行)试验
 - 5.24 恒定湿热(运行)试验
 - 5.25 恒定湿热(耐久)试验
 - 5.26 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.27 振动(正弦)(耐久)试验
 - 5.28 碰撞试验
 - 5.29 冲击试验
 - 5.30 雨淋试验
 - 5.31 高温(运行)试验
 - 5.32 交变湿热(运行)试验
 - 5.33 SO2腐蚀(耐久)试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志
 - 附录A(规范性附录)电磁性能要求
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475