- 前言
 - GB16806-2006《消防联动控制系统》国家标准第1号修改单
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 一般要求
 - 4.1 消防联动控制系统通用要求
 - 4.2 消防联动控制器
 - 4.3 气体灭火控制器
 - 4.4 消防电气控制装置
 - 4.5 消防设备应急电源
 - 4.6 消防应急广播设备
 - 4.7 消防电话
 - 4.8 传输设备
 - 4.9 消防控制室图形显示装置
 - 4.10 模块
 - 4.11 消防电动装置
 - 4.12 消火栓按钮
 - 5 要求和试验方法
 - 5.1 总则
 - 5.2 消防联动控制器基本性能试验
 - 5.3 气体灭火控制器基本性能试验
 - 5.4 消防电气控制装置基本性能试验
 - 5.5 消防应急电源基本性能试验
 - 5.6 消防应急广播设备基本性能试验
 - 5.7 消防电话基本性能试验
 - 5.8 传输设备基本性能试验
 - 5.9 消防控制室图形显示装置基本性能试验
 - 5.10 模块基本性能试验
 - 5.11 消防电动装置基本性能试验
 - 5.12 消火栓按钮基本性能试验
 - 5.13 绝缘电阻试验
 - 5.14 泄漏电流试验
 - 5.15 电气强度试验
 - 5.16 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.17 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.18 静电放电抗扰度试验
 - 5.19 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.20 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.21 电源瞬变试验
 - 5.22 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 5.23 低温(运行)试验
 - 5.24 恒定湿热(运行)试验
 - 5.25 恒定湿热(耐久)试验
 - 5.26 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.27 振动(正弦)(耐久)试验
 - 5.28 碰撞试验
 - 5.29 冲击试验
 - 5.30 雨淋试验
 - 5.31 高温(运行)试验
 - 5.32 交变湿热(运行)试验
 - 5.33 SO2腐蚀(耐久)试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志
 - 附录A(规范性附录)电磁性能要求
 
 
京公网安备110105014475