5.9 消防控制室图形显示装置基本性能试验
	5.9.1 基本功能试验
	5.9.1.1 目的
	        检验消防控制室图形显示装置的基本功能。
	5.9.1.2 试验方法
	5.9.1.2.1 将试样与制造商提供的控制器配接,接通电源,使其处于正常监视状态,使控制器发出火灾报警信号和/或联动控制信号,期间观察试样显示状态、信息查询及显示状态,并记录时间;关闭试样,观察试样显示状态。
	5.9.1.2.2 检查试样与控制器通信的工作状态。
	5.9.1.2.3 在制造商规定的最长通信距离条件下检查试样通信状态。
	5.9.1.2.4 使通信中断并恢复通信,检查试样与控制器的信息是否同步。
	5.9.1.2.5 模拟监控中心发出查询指令,检查试样远程传输信息功能和状态显示。
	5.9.1.2.6 检查试样的操作功能。
	5.9.1.3 要求
	        试样应满足4.9.1的要求。
	5.9.2 状态显示试验
	5.9.2.1 目的
	        检验消防控制室图形显示装置的状态显示。
	5.9.2.2 试验方法
	5.9.2.2.1 将试样与制造商提供的控制器配接,使其处于正常监视状态,观察试样状态。
	5.9.2.2.2 输入控制器发出的火灾报警信号、监管报警信号、反馈信号、屏蔽信号、故障信号,观察试样状态。
	5.9.2.3 要求
	        试样应满足4.9.2的要求。
	5.9.3 通信故障报警功能
	5.9.3.1 目的
	        检验消防控制室图形显示装置的通信故障报警功能。
	5.9.3.2 试验方法
	        将试样与制造商提供的控制器配接,使其处于正常监视状态,使其与控制器之间通信发生故障,观察试样状态。
	5.9.3.3 要求
	        试样应满足4.9.3的要求。
	5.9.4 信息记录功能试验
	5.9.4.1 目的
	        检验消防控制室图形显示装置的信息记录功能。
	5.9.4.2 试验方法
	5.9.4.2.1 将试样与制造商提供的控制器配接,使其处于正常监视状态,检查试样信息记录、远程查询和记录存储功能。
	5.9.4.2.2 输入控制器发出的火灾报警信号、联动信号,观察试样状态,检查试样记录功能。
	5.9.4.3 要求
	        试样应满足4.9.4的要求。
	5.9.5 信息传输功能试验
	5.9.5.1 目的
	        检验消防控制室图形显示装置的信息传输功能。
	5.9.5.2 试验方法
	5.9.5.2.1 将试样与模拟的监控中心连接,使其处于正常监视状态,输入查询指令,检查试样信息传输功能。
	5.9.5.2.2 输入控制器发出的火灾报警信号、联动信号,检查试样传输功能。
	5.9.5.3 要求
	        试样应满足4.9.5的要求。
顶部
- 上一节:5.8 传输设备基本性能试验
 - 下一节:5.10 模块基本性能试验
 
目录导航
- 前言
 - GB16806-2006《消防联动控制系统》国家标准第1号修改单
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 一般要求
 - 4.1 消防联动控制系统通用要求
 - 4.2 消防联动控制器
 - 4.3 气体灭火控制器
 - 4.4 消防电气控制装置
 - 4.5 消防设备应急电源
 - 4.6 消防应急广播设备
 - 4.7 消防电话
 - 4.8 传输设备
 - 4.9 消防控制室图形显示装置
 - 4.10 模块
 - 4.11 消防电动装置
 - 4.12 消火栓按钮
 - 5 要求和试验方法
 - 5.1 总则
 - 5.2 消防联动控制器基本性能试验
 - 5.3 气体灭火控制器基本性能试验
 - 5.4 消防电气控制装置基本性能试验
 - 5.5 消防应急电源基本性能试验
 - 5.6 消防应急广播设备基本性能试验
 - 5.7 消防电话基本性能试验
 - 5.8 传输设备基本性能试验
 - 5.9 消防控制室图形显示装置基本性能试验
 - 5.10 模块基本性能试验
 - 5.11 消防电动装置基本性能试验
 - 5.12 消火栓按钮基本性能试验
 - 5.13 绝缘电阻试验
 - 5.14 泄漏电流试验
 - 5.15 电气强度试验
 - 5.16 射频电磁场辐射抗扰度试验
 - 5.17 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
 - 5.18 静电放电抗扰度试验
 - 5.19 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
 - 5.20 浪涌(冲击)抗扰度试验
 - 5.21 电源瞬变试验
 - 5.22 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
 - 5.23 低温(运行)试验
 - 5.24 恒定湿热(运行)试验
 - 5.25 恒定湿热(耐久)试验
 - 5.26 振动(正弦)(运行)试验
 - 5.27 振动(正弦)(耐久)试验
 - 5.28 碰撞试验
 - 5.29 冲击试验
 - 5.30 雨淋试验
 - 5.31 高温(运行)试验
 - 5.32 交变湿热(运行)试验
 - 5.33 SO2腐蚀(耐久)试验
 - 6 检验规则
 - 7 标志
 - 附录A(规范性附录)电磁性能要求
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475